rainmen_73 发表于 2018-3-24 14:48:31

本帖最后由 rainmen_73 于 2018-3-24 14:51 编辑

fitman 发表于 2018-3-24 08:53
可以参考一下我的解决方法。
1、我没看过上面上的文章,但以前和工业院的朋友讨论过这个问题,结论是1、使 ...使用合适的截面,如果增大较多的话,从经济性上来说不如减小继电器线圈功耗
"3、控制屏作为信号控制的元件使用接触器(注意不是小功率的继电器)"没看懂是什么意思。小功率指继电器接通容量还是线圈功耗?

wga918 发表于 2018-3-25 06:45:40

规范是不是允许再增加一个中间继电器?如果没有规范支撑

fitman 发表于 2018-3-26 16:22:46

rainmen_73 发表于 2018-3-24 14:48
使用合适的截面,如果增大较多的话,从经济性上来说不如减小继电器线圈功耗
"3、控制屏作为信号控制的元件 ...

长距离信号最大问题是分散电容引起的干扰,这时如果工作电流大些,抗干扰能力就强些。因此选用大功率(指线圈功耗)的接触器,反而比使用小功率的继电器更合适。

rainmen_73 发表于 2018-3-26 16:41:44

fitman 发表于 2018-3-26 16:22
长距离信号最大问题是分散电容引起的干扰,这时如果工作电流大些,抗干扰能力就强些。因此选用大功率(指 ...
如果是考虑分布电容效应,是否改直流控制更好

欢乐颂 发表于 2018-3-27 10:29:35

齐烟九点 发表于 2018-3-27 16:18:47

距离远一点没关系,是无源常开触点。

fitman 发表于 2018-3-27 20:06:32

rainmen_73 发表于 2018-3-26 16:41
如果是考虑分布电容效应,是否改直流控制更好

从抗干扰来说直流会更好。但直流一般就24V,这样压降的问题可能又变成主要矛盾。所以工业院的朋友习惯用一只大功耗点的接触器就解决问题。