liyuan 发表于 2018-3-16 16:34:06

照明线路是先接灯还是先接开关?

不知道这个问题,论坛有没有出现过..
自带蓄电池的灯具如果采用了翘板开关控制,那应该先接灯还是先接开关?
先接灯,则开关无论闭合打开,灯具都存在电击危险;
若先接开关,那开关打开后,蓄电池会开始供电吗?

树欲静而风不止 发表于 2018-3-16 16:46:38

先接灯具

fitman 发表于 2018-3-16 17:30:33

可控的自带蓄电池灯具,一般是三线制的(不含PE),电源经照明回路的断路器,N线直接接灯具,L线分两路一路入灯具充电端子,另一路经翘板开关接入灯具控制端子。
合格的电工是经断开断路器为可靠断电的,不存在电击风险。

x01oct 发表于 2018-3-16 18:20:32

fitman 发表于 2018-3-16 17:30
可控的自带蓄电池灯具,一般是三线制的(不含PE),电源经照明回路的断路器,N线直接接灯具,L线分两路一路 ...

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}

nicebin 发表于 2018-3-19 09:29:52

其实说到底,还是两线制(不含PE),L线在灯具上的接线端子分支。

fitman 发表于 2018-3-19 15:50:27

nicebin 发表于 2018-3-19 09:29
其实说到底,还是两线制(不含PE),L线在灯具上的接线端子分支。

对于平时可控的自带蓄电池灯是要三线制的。

taianwx 发表于 2018-3-20 11:03:43

先进灯{:1_434:}