890214 发表于 2018-3-15 19:07:28

请介绍住宅卫生间等电位端子板的材质和规格尺寸

请介绍住宅卫生间等电位端子板的材质和规格尺寸。 谢谢

树欲静而风不止 发表于 2018-3-16 08:56:35

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2018-3-16 08:59 编辑

160X75X50,内装铜板

x01oct 发表于 2018-3-16 12:58:05

各种规格都有,我常用的长150~200,高80~100,厚80~100

890214 发表于 2018-3-16 14:11:28

等电位联接线若采用铜导线,卫生间等电位联接线与本层建筑钢筋网如何连接?

890214 发表于 2018-3-16 14:12:50

等电位联接线采用铜导线BVR导线,如何与本层建筑钢筋网如何连接?

890214 发表于 2018-3-16 14:15:08

15D502-19页,没有说明做法

x01oct 发表于 2018-3-16 14:25:44

890214 发表于 2018-3-16 14:15
15D502-19页,没有说明做法

可参照42页做法

树欲静而风不止 发表于 2018-3-16 14:33:00

890214 发表于 2018-3-16 14:11
等电位联接线若采用铜导线,卫生间等电位联接线与本层建筑钢筋网如何连接?

应该通过一个卡子来连接

nicebin 发表于 2018-3-16 15:00:42

等电位联结线联结本层钢筋网的时候,一般采用的不是铜芯导线,而是25x4扁钢。

x01oct 发表于 2018-3-16 18:33:06

nicebin 发表于 2018-3-16 15:00
等电位联结线联结本层钢筋网的时候,一般采用的不是铜芯导线,而是25x4扁钢。

有一些弱电系统接地,规范要求采用铜质线

taianwx 发表于 2018-3-20 10:47:55

图集上相对很全面了,与钢筋网的连接线一般还是采用扁钢,感觉扁钢比铜线更可靠

890214 发表于 2018-3-20 12:00:20

有一些弱电系统接地,规范要求采用铜质线.“”通过一个卡子来连接“”,很怀疑这个卡子将铜线与钢筋连接,打在混凝土中的效果。

x01oct 发表于 2018-3-20 13:04:03

890214 发表于 2018-3-20 12:00
有一些弱电系统接地,规范要求采用铜质线.“”通过一个卡子来连接“”,很怀疑这个卡子将铜线与钢筋连接, ...

没说非要把卡子打在混凝土里。

先用扁钢/圆钢焊接引出混凝土,然后用卡子连接铜线,铜线再引出。这是我们通常的做法。

890214 发表于 2018-3-20 13:53:58

等电位联结线联结本层钢筋网的时候,一般采用的不是铜芯导线,而是25x4扁钢。

卫生间采用这种做法好