审图意见:厨房插座均应为16A 对吗?
审图意见:厨房插座均应为16A。 对吗?厨房许多电器插头是10A的,能插上吗?审查人员是什么依据呢? 审查人员凭空想象的? 为啥不是20A呢?这个没啥依据吧 难道是电磁炉啥的 大功率设备? 回家试了一下,16A插头插不进10A的插座,10A的插头插16A的插座很费劲,特别是拔的时候更费劲。厨房许多电器插头是10A的,插座都要求16A不合理。 按审图的要求改了,交工后用户投诉或返工跟我没什么关系了吧。 890214 发表于 2018-3-13 18:41
按审图的要求改了,交工后用户投诉或返工跟我没什么关系了吧。
你有依据(图审意见),就和你没关系 个人意见:先和审图师沟通一下,问一下依据什么提出这条意见,尽量说服他,实在没办法的话(本来非审图要点的内容可视为建议性意见,不改也应给通过,毕竟设计人担责),再按照审图意见修改。
这种低级错误到时候大家都是骂设计人,没几个人知道是审图师的错。 在图纸边上注明审图要求的{:1_428:} 考虑仔细的话,16A的考虑1~2个。大部分还是10A。
不过厨房大多数都要后期装修,只要有预埋盒,啥事都能解决,10A换16A的功能件,完全不叫事。 好像有一条规范超过3kw的不建议用插座,直接用断路器开断,20A就欠妥了。不过楼上的 建议是对的 住宅厨房10A应该没问题,没有大功率设备,而且是一个插座接一台设备;公建厨房就不了,大功率设备多,16A好些 住宅厨房10A应该没问题,没有大功率设备,而且是一个插座接一台设备;公建厨房就不了,大功率设备多,16A好些
这个有点道理