最近一个工程前期咨询供电局(10KV),供电局给出方案是:一个进线柜,一个量电柜,一个避雷器柜,然后就直接靠着变压器柜,高压线就直接从柜体侧面进变压器,而且没有高压出线断路器,即变压器前端到避雷柜没有保护开关,这种做法第一次见,可行吗?这...供电局说怎么做就怎么做...虽然这种方案我没见过....
可以跟供电局沟通一下,问问继保如何配,二次图如何出(或者直接问厂家).... 因为这个是非正式见面,所以正式上报时我想是拿原方案去,还是按现在供电局的方案去, 是KYN28的柜体吗? 是KYN28柜体 进线柜里也没有带保护功能的开关器件吗 这种一对一的供电,其实也是可以的 rainmen_73 发表于 2018-3-12 14:31
进线柜里也没有带保护功能的开关器件吗
高压进线柜是有一个断路器 本帖最后由 yangyang_pd 于 2018-3-12 14:42 编辑
树欲静而风不止 发表于 2018-3-12 14:34
这种一对一的供电,其实也是可以的
这种可行吗?我还是见的少{:1_429:},所以拿到供电局这个非正式方案就楞了,还在想是不是那原方案先往上报,不过我翻了GB50053-2013 第3.2.13 的第二条有提及,但我的理解规范是指高压系统有出线开关,变压器如果在同一房间就可以不设高压开关,前提是高压系统有出线断路器 yangyang_pd 发表于 2018-3-12 14:39
这种可行吗?我还是见的少,所以拿到供电局这个非正式方案就楞了,还在想是不是那原方案先往上 ...
很多变压器前面配备环网柜的,都是这样 树欲静而风不止 发表于 2018-3-12 14:43
很多变压器前面配备环网柜的,都是这样
这个我理解是整个项目是有总变配电所,到分变配电站时可以加进线开关直接接到变压器,这个是从市电过来的10KV室外进线而且2500KVA变压器,所以要加出线断路器 yangyang_pd 发表于 2018-3-12 14:55
这个我理解是整个项目是有总变配电所,到分变配电站时可以加进线开关直接接到变压器,这个是从市电过来的 ...
是的,但你这个就是两台高压开关串联使用,其实意义也不大 yangyang_pd 发表于 2018-3-12 14:35
高压进线柜是有一个断路器
一进一出,进线开关兼出线开关是可以的。供电公司觉得做好继电保护配合就行 那请问变压器的保护是由进线开关吗 yangyang_pd 发表于 2018-3-12 16:34
那请问变压器的保护是由进线开关吗
当然。变压器和线路相比不就是多一个温度保护而已