三秦大地 发表于 2018-3-9 11:16:51

高压固定式配电装置中采用负荷开关-熔断器组合电器时,应在电源侧装设隔离开关

GB 50053-2013;3.2.10 在高压固定式配电装置中采用负荷开关-熔断器组合电器时,应在电源侧装设隔离开关。意味着环网柜采用负荷开关+熔断器,需为隔离开关+负荷开关+熔断器

树欲静而风不止 发表于 2018-3-9 11:24:02

是这样的,白总的那本书里也特地提到过这个问题

lcx 发表于 2019-6-26 09:01:15

现在的负荷的开关都是三位一体了。隔离,负荷,接地

贾行家 发表于 2019-6-26 09:35:20

我进线柜的隔离算不算电源侧的隔离?

lcx 发表于 2020-5-20 11:04:38

进线柜的隔离就是隔离母线电源的

swdswd 发表于 2020-5-20 12:03:52

无论进出线均需按电源侧设隔离电器之原则,以確保检修等之安全
页: [1]
查看完整版本: 高压固定式配电装置中采用负荷开关-熔断器组合电器时,应在电源侧装设隔离开关