配四手册电缆载流量表对应的敷设方式
我们设计的电缆一般在电缆桥架敷设,看手册电缆桥架有梯架及托盘,手册中电缆敷设方式有一种B2(敷设在吊装的电缆槽盒中),还有一种是C(无孔托盘上敷设)。托盘看图上是没有盖子的,但实际施工用的托盘一般都有盖子,盖起来就相当于槽盒了,所以想知道计算载流量时,敷设方式要选择哪种(是无孔托盘还是槽盒)? 2.0.27 电缆托盘 cable tray带有连续底盘的侧边,没有盖子的电缆支撑物。 个人感觉:电缆按照这些敷设方法来定义载流量,过于学术教条了...
一根电缆,从低压配电柜出来,一直敷设到终端设备,可能会有不同的敷设方式:托架、槽盒、穿金属管明敷、穿金属管暗敷。都是不同的载流量~~
是要按最小的来选择并校验吗? x01oct 发表于 2018-3-8 12:28
个人感觉:电缆按照这些敷设方法来定义载流量,过于学术教条了...
一根电缆,从低压配电柜出来,一直敷 ...
GB/T 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统
523.8 沿路径敷设条件的变化
当敷设路径各部分的散热条件各不相同时,电缆载流量应按路径中最不利于散热的条件来选择。
注:如果散热差异仅由于线缆穿过厚度小于0.35m的墙体所引起,则通常可忽略本规定。