whlevil 发表于 2018-3-1 11:22:53

厨房事故风机要单独设置控制箱吗

厨房事故风机要单独设置控制箱吗,电源引自厨房配电箱,有相应规范要求吗

心中有佛 发表于 2018-3-1 11:31:25

我之前的做法是在厨房设置按钮,事故风机控制箱设置在屋面。

whlevil 发表于 2018-3-1 11:33:26

心中有佛 发表于 2018-3-1 11:31
我之前的做法是在厨房设置按钮,事故风机控制箱设置在屋面。

我现在是屋顶事故排风机和排油烟风机公用一个配电箱

心中有佛 发表于 2018-3-1 12:12:39

whlevil 发表于 2018-3-1 11:33
我现在是屋顶事故排风机和排油烟风机公用一个配电箱

希望审图不要提

x01oct 发表于 2018-3-1 13:19:34

whlevil 发表于 2018-3-1 11:33
我现在是屋顶事故排风机和排油烟风机公用一个配电箱

我这里事故风机单一个配电箱,双电源在适当的位置互投

树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 14:21:05

看你是什么厨房,大一点的厨房,这样不行

whlevil 发表于 2018-3-1 14:42:56

树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 14:21
看你是什么厨房,大一点的厨房,这样不行

是一个学校的公共厨房,这样为什么不行

树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 15:03:08

whlevil 发表于 2018-3-1 14:42
是一个学校的公共厨房,这样为什么不行

学校的公共厨房,有二级负荷(教育建筑电气规范),这个事故风机,就是二级负荷(与建筑最高负荷级别相同)

叶一一 发表于 2018-3-1 23:44:11

树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 15:03
学校的公共厨房,有二级负荷(教育建筑电气规范),这个事故风机,就是二级负荷(与建筑最高负荷级别相同 ...

这是哪条?没找到“事故风机”的要求哈

树欲静而风不止 发表于 2018-3-2 09:17:25

叶一一 发表于 2018-3-1 23:44
这是哪条?没找到“事故风机”的要求哈

推断的

fangyuhehe 发表于 2018-3-2 14:05:48

建议看看李总 的论文“小议事故风机”

fitman 发表于 2018-3-2 15:55:10

一般来说,厨房事故排风风机不属消防负荷,而且一般都是由可燃气体探测控制器联动的,多是联动炉头上的排油烟风机(储瓶间的联动墙上的排气扇)。所以一般多接在厨房的配电箱即可。