热稳定校验时,短路电流持续时间的问题
导体和电器热稳定校验时,选取的时间为什么不同?导体宜主保+全分闸,电器宜后备+全分闸 比如主保护0.5S动作,如拒动,后备保护1S后动作,1S就包括了主保护应该动作的时间0.5S。 这一部分应该是写错了 最不利时电器本身是由后备保护实现的。 TNS 发表于 2018-2-28 19:32最不利时电器本身是由后备保护实现的。
那就应该是检验热稳定呀而不是动稳定 电器也是热稳定,不是动稳定 TNS 发表于 2018-2-28 19:32
最不利时电器本身是由后备保护实现的。
那对于电器来说,主保护失灵这段时间,不计算内么?不也有热量堆积么? xhwnjut 发表于 2018-3-1 09:23
那对于电器来说,主保护失灵这段时间,不计算内么?不也有热量堆积么?
后备保护的这段时间涵盖了主保护的时间。 树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 08:51
那就应该是检验热稳定呀而不是动稳定
恩,是的。 TNS 发表于 2018-3-8 23:26
后备保护的这段时间涵盖了主保护的时间。
后备涵盖了主保护时间,可能这块不是很理解