大瓜瓜 发表于 2018-2-27 08:56:00

关于双回路市电的问题。

民用电气措施上关于二级负荷有一条为消防电力与非消防重要负荷采用双回路市电,但是高压进线为一路,这是不是可以理解为最高负荷为二级负荷的建筑,消防电力不需要另设柴油发电机组供电。设置两台变压器就可以解决问题。

树欲静而风不止 发表于 2018-2-27 09:13:25

高压电源第一:专线,第二:如果为电缆,得放两回

大瓜瓜 发表于 2018-2-27 09:19:17

树欲静而风不止 发表于 2018-2-27 09:13
高压电源第一:专线,第二:如果为电缆,得放两回

最高负荷为二级负荷的建筑,一路高压专线进线,设置两台变压器供电,按照上图所示,是不是可以不用设置柴发为消防及应急负荷供电?

树欲静而风不止 发表于 2018-2-27 09:31:54

大瓜瓜 发表于 2018-2-27 09:19
最高负荷为二级负荷的建筑,一路高压专线进线,设置两台变压器供电,按照上图所示,是不是可以不用设置柴 ...

这个问题并不能一概而论,首先要看是什么建筑,有些建筑专门要求设置备用电源,如:重要交通建筑、二级以上医院、大型市场;其次,还要看当地消防部门的规定

树欲静而风不止 发表于 2018-2-27 09:32:42

大瓜瓜 发表于 2018-2-27 09:19
最高负荷为二级负荷的建筑,一路高压专线进线,设置两台变压器供电,按照上图所示,是不是可以不用设置柴 ...

以王金元的宣贯来说:普通建筑,这样做是没有问题的

x01oct 发表于 2018-2-27 09:41:29

树欲静而风不止 发表于 2018-2-27 09:31
这个问题并不能一概而论,首先要看是什么建筑,有些建筑专门要求设置备用电源,如:重要交通建筑、二级以 ...

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}

欢乐颂 发表于 2018-2-27 11:14:32

树欲静而风不止 发表于 2018-2-27 11:22:51

欢乐颂 发表于 2018-2-27 11:14
树生没看明白回路与线缆之间的关系,一根电缆,2根电缆,2回路你上面指的电缆 2回路是指每根电缆接一台变压 ...

我说的是两根电缆,当一根使用