这里需要说明的是:LED灯具的利用系数高(单向照射性)
在照明手册三版上,LED灯的利用系数并不特别高(相比普通荧光灯具),与实际观感有误差~~ x01oct 发表于 2018-2-23 14:12
在照明手册三版上,LED灯的利用系数并不特别高(相比普通荧光灯具),与实际观感有误差~~
那这个LED节能有从哪里来? 树欲静而风不止 发表于 2018-2-23 14:14
那这个LED节能有从哪里来?
我也不理解,从数据上看,利用系数大10~20%不等,光效类似(我统计过,照3中的参数在100lm/W左右),从计算上看,不应该会大很多,但实际目视,觉得会亮不少。 x01oct 发表于 2018-2-23 14:17
我也不理解,从数据上看,利用系数大10~20%不等,光效类似(我统计过,照3中的参数在100lm/W左右),从计 ...
光效类似,节能灯就是利用系数高,所以节能(我没有认真看过配三) 树欲静而风不止 发表于 2018-2-23 14:25
光效类似,节能灯就是利用系数高,所以节能(我没有认真看过配三)
我也觉得应该是这样,下面是一些数据,是大一些,等我有空儿再仔细整理一下吧
照三P544页,LED灯具,利用系数(50/50/20/RI=1.0)=88
照三P540页,LED灯具,利用系数(70/50/20/RI=1.0)=74
照三P526页,格栅荧光灯具,利用系数(70/50/20/RI=1.0)=69
照三P530页,格栅荧光灯具,利用系数(70/50/20/RI=1.0)=54
树欲静而风不止 发表于 2018-2-23 14:25
光效类似,节能灯就是利用系数高,所以节能(我没有认真看过配三)
有些LED灯的利用系数会大于1,这比较特殊 x01oct 发表于 2018-2-23 14:34
有些LED灯的利用系数会大于1,这比较特殊
利用系数大于等于1的必要条件如下:
1)直接型灯具,向下光通达100%,灯具效率高;
2)窄光束,宽光束很难有较高的利用系数值;
3)顶棚、墙面、地面具有较好的反射性能;
4)室空间比小,或室形指数大,灯具安装高度不高。
因此,LED灯的利用系数大于1是存在的,正因如此,LED灯比传统的照明光源和照明装置更节能。 树欲静而风不止 发表于 2018-2-23 14:40
利用系数大于等于1的必要条件如下:
1)直接型灯具,向下光通达100%,灯具效率高;
这个我是知道的,李炳华说过这个事儿
只是从物理理解上,还有些偏差,利用系数=到达照射面的光强/灯具发出的光强,如果大于1,则说明到达的>发出的~~这~~呵呵~~
荧光灯因为是四周发光,所以即使加上反射罩,那么也明显小于1,这是好理解的。
LED灯,如果也按荧光灯那么设计,四周发光,那么也是按照荧光灯那么考虑利用系数;如果是向下发光,那么理论上会接近1,但是大于1,还是我无法理解的。
窄光束利用系数高,这个好理解,窄光束了,顶棚、墙面、还能反射多少?地面到是可以反射不少,但是地面的反射率是比较低的。
RI大,利用系数确实高~~
U最大是119
可以看看照明设计手册第三版