【供电线路】(应采用耐火铜芯电线电缆)具体指哪一部分?
GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》条文11.2.2 火灾自动报警系统的【供电线路】、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆请问:本条文中的【供电线路】(应采用耐火铜芯电线电缆)具体指哪一部分?这样理解对不对?【供电线路】包括:1)火灾自动报警系统的所有交流电源线路(例如:引自UPS给火灾报警控制器供电的AC220V电源线路)蓄电池备用电源线路;2)火灾自动报警系统中所有设备需要供电的电源线路(例如:联动控制盘、声光报警器、火灾显示盘、水流指示器等DC24V电源线路)。我认为条文里说的是2),但1)肯定也应该是耐火线,所以1)和2)都应该是耐火线 是的,所有电源线路 所谓的在火灾时,需要坚持工作的,都需要耐火线路 没什么区别,都用耐火最保险了 同意2#观点