如果施工方问你,防雷引下线采用绑扎行不行,你怎么回答?
可以的
12楼的回复是描述明装金属构件的,不全面,应补充4.3.5.6条的内容{:1_434:} 混凝土中的钢筋作为防雷引下线绑扎就可以了,作为等电位联结线绑扎不行。明敷钢筋作为防雷引下线绑扎就不可以了!
详见防雷规范条文说明第132页。 混凝土中的钢筋作为防雷引下线绑扎就可以了,作为等电位联结线绑扎不行。明敷钢筋作为防雷引下线绑扎就不可以了!
详见防雷设计规范条文说明第132页。 x01oct 发表于 2018-2-7 16:04
嗯,是的,我刚入行那会儿,院里老工程师讲课,就是这样的。
防雷引下线可以绑扎,因为通过雷电流时就 ...
院里老工程师讲课?太幸福了,大院就是好,不管大学学的咋样,进去干几年都成手了。
我们这连个师傅都没,更别说讲课了。 TNS 发表于 2018-2-23 21:59
院里老工程师讲课?太幸福了,大院就是好,不管大学学的咋样,进去干几年都成手了。
我们这连个师傅都没 ...
嗯,是的,大院确实有这种好处。能人很多,随便问,想找各位老总都行。 混凝土中的钢筋作为防雷引下线绑扎就可以了,作为等电位联结线绑扎不行。明敷钢筋作为防雷引下线绑扎就不可以了!
详见防雷设计规范条文说明第132页。
作为等电位联结线绑扎不行。请问西北猛虎,这个要求在哪里?