TNS 发表于 2018-2-2 08:54:20

设备自带开关,是否可以使用20A及以上插头插座连接电源?

低压配电设计规范GB 50054-2011:

3.1.9 功能性开关电器可采用下列电器:
    1 开关;
    2 半导体开关电器;
    3 断路器;
    4 接触器;
    5 继电器;
    6 16A及以下的插头和插座。

问题:如单相大功率空调,空调本身有开停的开关,不必使用插座和插头来接通和切断负载电流,但是使用插座插头来连接电源,可以吗?
实际上也见到过这么用的。其他设备比如厨电设备、热水器,也存在这个问题,我理解所谓功能性开关就是可以带负荷关合电源的,大家怎么考虑的?谢谢!

树欲静而风不止 发表于 2018-2-2 09:01:13

20A及以上插头插座,还买得到?

树欲静而风不止 发表于 2018-2-2 09:02:30

我理解所谓功能性开关
什么叫功能性开关?

TNS 发表于 2018-2-2 09:20:55

树欲静而风不止 发表于 2018-2-2 09:01
20A及以上插头插座,还买得到?

见到过,空调用的。

TNS 发表于 2018-2-2 09:21:33

树欲静而风不止 发表于 2018-2-2 09:02
我理解所谓功能性开关
什么叫功能性开关?

找术语那章,没找到。

树欲静而风不止 发表于 2018-2-2 09:25:47

TNS 发表于 2018-2-2 09:20
见到过,空调用的。

刚装修过房子,买空调时,空调厂家说,3P以上,均不再配置插座插头,用开关连接

wenqi3276 发表于 2018-2-2 10:34:45

树欲静而风不止 发表于 2018-2-2 09:01
20A及以上插头插座,还买得到?

工业用插头有20A以上

TNS 发表于 2018-2-2 12:46:15

树欲静而风不止 发表于 2018-2-2 09:25
刚装修过房子,买空调时,空调厂家说,3P以上,均不再配置插座插头,用开关连接

我说的那个空调,是空调售后给安装的。

树欲静而风不止 发表于 2018-2-2 14:12:07

TNS 发表于 2018-2-2 12:46
我说的那个空调,是空调售后给安装的。

嗯,只想了解一下现在还有没有20A的插座在用

x01oct 发表于 2018-2-2 15:32:59

树欲静而风不止 发表于 2018-2-2 14:12
嗯,只想了解一下现在还有没有20A的插座在用

普通插座买不到20A的了,工业插座能买到,家用空调现在有个专用的