带中间0位的PC级ATSE,0位具有隔离功能的产品有哪些?
放射式供电,看到某些设计在双电源进线开关前加两个带隔离功能的断路器斯沃的ATSE0位有隔离功能吗?
其他厂商的产品有没有?
谢谢!
本帖最后由 bzp4891 于 2018-2-1 20:00 编辑
转换开关的类型有如下几种,0位是指哪一种?不解。是指延时闭合转换的“中间”位吗?
就是民规上常说的那种:
7.5.4 自动转换开关电器(ATSE)的选用应符合下列规定:
5 所选用的ATSE宜具有检修隔离功能;当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施;
条文说明:
第5款 采用ATSE作双电源转换时,从安全着想要求具有检修隔离功能,此处检修隔离指的是ATSE配出回路的检修应需隔离。如ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应在ATSE的进线端加装具有隔离功能的电器
就是三位的,打到中间的0位置,具有可靠隔离两路电源的功能。 据我了解,这种0位,不是考虑检修隔离用的(即在0位,下端没有电,但不能起到隔离作用) 详见GB14048.11 8.1.28.1.3 jinder 发表于 2018-2-2 21:12
详见GB14048.11 8.1.28.1.3
攒分好难啊。。积分都没了 树欲静而风不止 发表于 2018-2-2 09:16
据我了解,这种0位,不是考虑检修隔离用的(即在0位,下端没有电,但不能起到隔离作用)
确实有专家观点认为0位是为转换时提供一个缓冲时间用的,保证可靠切换,尤其对大容量感性负载,如电动机。
但是也见到某些产品说明可以安全隔离电源用,所以有些疑惑。
难道真的要在ATSE前端再加2个隔离器啊?感觉画起来都觉得丑,哈哈