四芯进线的PE线从哪里来?
跟一位电工讨论。问:“我们家里都有用漏电开关,但是漏电开关要接入地线。”答:“没错。”
问:“一般这种自建民宅都是由外面的架空线接电,但架空线都是三相四线的,那地线怎么搞?”
答:“供电局都会再另外打一根地极,再拉地线。”
问:“那中性线有没有接到这个地线上?”
答:“不会的。”
那个电工没错啊! mrbibe 发表于 2018-1-29 13:16
那个电工没错啊!
咋会没错呢~~ 三相四线,电源引来4芯线,分别是3根相线和1根PEN线,在进线处做接地,将PEN线转变为N线和PE线,成为TN-C-S系统。这种情况最多
如果完全本地PE线单独做,N线不接地,那么是TT系统,TT系统接地故障电流小,断路器不易动作。 问:“那中性线有没有接到这个地线上?”
答:“不会的。”
漏电开关后面不会的,前面是接在一起的 x01oct 发表于 2018-1-29 14:03
三相四线,电源引来4芯线,分别是3根相线和1根PEN线,在进线处做接地,将PEN线转变为N线和PE线,成为TN-C-S ...
这样对于一个村落来说,N线会有很多重复接地点,不会有问题吗? liyuan 发表于 2018-1-29 15:33
这样对于一个村落来说,N线会有很多重复接地点,不会有问题吗?
对于TN系统
如果是多个回路,那么每个回路的PEN可以做一次接地将PE和N分开,分开以后,N就不能再接地了。
如果是一个回路,那么PE和N分开后,不应再合并,N也不应再接地。
所以如果用电点特别分散的话,还是用TT系统,设备外壳就近接地,N线不接地。这也是农村经常采用TT系统的原因。 这就是TT系统,没什么问题,我自家就是这样接的。