椰紫 发表于 2018-1-29 10:10:36

树干式供电时,进线电缆为4芯,T接支线需要5芯,PE线怎么引出?

树干式供电时,进线电缆为4芯,T接支线需要5芯,PE线怎么引出?

nicebin 发表于 2018-1-29 10:28:36

正规设计,不可能出现楼主所说的情况。
干线4芯,支接5芯。这是什么二把刀江湖大夫?

树欲静而风不止 发表于 2018-1-29 10:43:28

T接箱处做重复接地,设置PE和N端子板,分出PE和N线

树欲静而风不止 发表于 2018-1-29 10:45:30

如果不做重复接地,外壳有可能带电位

椰紫 发表于 2018-1-29 11:25:31

树欲静而风不止 发表于 2018-1-29 10:43
T接箱处做重复接地,设置PE和N端子板,分出PE和N线

是不是在T接箱内把PEN线改成PE、N线,PE、N线按支线的规格选取?干线仍然是4芯?

树欲静而风不止 发表于 2018-1-29 11:30:29

椰紫 发表于 2018-1-29 11:25
是不是在T接箱内把PEN线改成PE、N线,PE、N线按支线的规格选取?干线仍然是4芯?

是的,只是要尽快进入配电箱,不要超过3米

liyuan 发表于 2018-1-29 11:39:26

还有这种操作?我还理解不到

小螺号 发表于 2018-1-29 12:46:26

3楼正解      

树欲静而风不止 发表于 2018-1-29 14:30:48

不过这不是好的做法,最好在电源进户处就重复接地后分出N和PE,你这个T接箱有可能外壳带电

fitman 发表于 2018-1-30 09:13:26

方案一、4芯T接出来,用电设备使用TT系统,PE一端接设备的接地装置,T接箱那端接外壳;
方案二、4芯T接出来,在第一个分开关前PEN重复接地,PE与这个接地处与地连接,T接箱那端接外壳;

liuex 发表于 2018-1-30 16:05:07

考虑一下在电源进线处设置一个电缆转接箱?这样在电源进线处完成了系统接地形式转换,而且进线处电缆被打断了,便于以后电缆故障时的检修更换什么的。

swjtu_zxh 发表于 2018-1-30 16:42:21

电井内是否敷设一根PE铜排?

西北猛虎 发表于 2018-1-31 08:59:22

竖井内布线12楼正解,一般是竖井内共用pe线(铜排或热镀锌扁钢),出竖井改为五芯。

郭乃嘉 发表于 2018-2-1 09:46:56

难道不是用TN-S啊?笑死了,哈哈哈哈

mitang3 发表于 2018-2-2 15:47:56

在入户进线处做重复接地,由TN-C系统变成TN-C-S系统。