第2个问题:从温升的角度谈断路器在低压柜内的降容
本帖最后由 bzp4891 于 2018-1-28 18:26 编辑问题是论坛上一位网友曾经提出的话题,为此写了一篇文章,供论坛里的网友参考,欢迎提出意见和建议。
由于直接从word里拷到论坛里识别不了,我只能以附件的形式发表了。
bzp4891 发表于 2018-8-7 12:13
需要比较下列参数:
1.IP等级;
2.柜体尺寸;
好的,那我们就从这几点来看,首先是MT样本里的数据:
1.IP等级——IP31;
2.柜体尺寸—— 2300 x 1400 x 1500 mm;
3.断路器类型(抽出式还是固定式)——未明确,应该是抽出式,如果是固定式的话,那抽屉式的降容会更大;
4.断路器桩头的形式(水平端子,还是垂直端子)——请看图片,水平和垂直分别有降容数据;
5.桩头所接铜排的规格、数量—— 6 x 100 x 10 mm;
然后,我们再看看OKKEN的数据:
1.IP等级——IP30,IP31,IP32,IP40,IP41,IP42的数据相同;
2.柜体尺寸—— 2300 x 1400 x 1000 mm;
3.断路器类型(抽出式还是固定式)——抽出式;
4.断路器桩头的形式(水平端子,还是垂直端子)——未明确,就算是垂直接线,这样温升更好;
5.桩头所接铜排的规格、数量—— 未明确,应该不会比6 x 100 x 10 mm多,原因是成本;
通过以上对比,OKKEN的数据普遍比MT给出的数据严苛,但是OKKEN的Inc=6300A,而MT的却最大只能达到6050.
这个真的让人很困惑。
conanzergen 发表于 2018-8-7 14:01
好的,那我们就从这几点来看,首先是MT样本里的数据:
1.IP等级——IP31;
2.柜体尺寸—— 2300 x 1400 ...
conanzergen 网友提供的okken柜参数有以下疑问:
1. IP等级:IP30,IP31,IP32,IP40,IP41,IP42的数据相同---IP等级不同,允许载流量肯定不同;
2.桩头所接铜排的规格、数量--MT样本给的是6*100*10,但OKKEN样本并未给出,这个不一定比6*100*10少,因为对于低压柜研发来说,温升标准根据GB7251.1是固定的,如果要宣称高的允许载流量,要么增加对流散热(强制风冷或低IP等级自然风冷),要么增加热传导(增加铜排数量).
3.截图里宣称的6300A是主母排载流量,如果是断路器安装在低压柜内,有单独的安装母排安装方案。 conanzergen 发表于 2018-8-6 15:39
楼主,您好!
按照您提供的数据。我看了MT的样本,对于MT63,在IP31的配电柜 2300 x 1400 x 1500 mm柜内, ...
需要比较下列参数:
1.IP等级;
2.柜体尺寸;
3.断路器类型(抽出式还是固定式);
4.断路器桩头的形式(水平端子,还是垂直端子);
5.桩头所接铜排的规格、数量; 学习了!谢谢楼主! 学习了!谢谢楼主! 感谢楼主分享,值得下载学习 感谢楼主分享,值得下载学习。弱弱的问一句,降容是不是保护本身也降容了,会不会有抵消?这样考虑的话,就没有设计的确定性了,只能试验了? 温度降容使用时有个温度降容系数,它的保护是In*降容系数,例如:20A*0.8,16A就动作了,是不是这样的? 楼主,您好!
按照您提供的数据。我看了MT的样本,对于MT63,在IP31的配电柜 2300 x 1400 x 1500 mm柜内,35°C垂直端子时允许承载为6050A。
而Okken柜内安装MT63却可以达到In=6300A,这是否矛盾?
请指教
bzp4891 发表于 2018-8-7 17:04
conanzergen 网友提供的okken柜参数有以下疑问:
1. IP等级:IP30,IP31,IP32,IP40,IP41,IP42的数据相同- ...
看样子,与MT提供的数据比较,OKKEN在IP等级更高,柜体更小,断路器与接线形式,引出铜排相同的情况下,要做到Inc=6300A,那应该是采用了强制风冷了。 感谢分享,谢谢! 设计原理30讲 发表于 2018-8-13 11:07
断路器智能塑壳,安装时,可以把静触头放在下面,动触头放在上面吗?
断路器智能框架,安装时,可以把静触 ...
在这个帖子里讨论吧:http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=31370&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D33 哎,想下载,却没有E币