雷达站相关技术问题
最近单位一个项目,有十几个雷达站的设计,主要用于长江河道船舶的监测,建筑概况:6米*6米*30米左右,一层设10KW柴油发电机房,二层设储油间,三层设配电间,顶层设雷达监控设备,地处偏远无人值守。问题:1、这种雷达站是构筑物还是属民用建筑类?2、如果按构筑物设计,储油间是否要按建筑防火规范考虑?3、建设方要求二层储油间存放一季度的柴油是否可行?4、电气设计还要考虑什么吗?
谢谢!!! 属于建筑物,不属于构筑物,属于建筑物但不是民用建筑 储油间的建规要求,是指布置在民用建筑内 没有做过雷达站,想问一下:你这个常用电是怎么考虑的,就只设柴油发电机? 常用电就接附近村民用电的公共电网啊 wenqi3276 发表于 2018-1-25 11:47
常用电就接附近村民用电的公共电网啊
嗯,我们做过长距离管线上的阀站,荒郊野岭的,用的是太阳能 树欲静而风不止 发表于 2018-1-25 15:23
嗯,我们做过长距离管线上的阀站,荒郊野岭的,用的是太阳能
考虑过太阳能的但站顶面积太小不合适 wenqi3276 发表于 2018-1-25 15:40
考虑过太阳能的但站顶面积太小不合适
我们后来不是在顶上,是在旁边一块空地 树欲静而风不止 发表于 2018-1-25 15:44
我们后来不是在顶上,是在旁边一块空地
哦,这边有的位置设太阳能没条件 很高大上的工程,估计我这辈子是不会接触到了 二层储油间上油、清洗等工作不方便。还有漏油下渗的风险。存放一季度与否得看补充燃料的难易程度及发现油不够到补充进箱需要的时间定,随甲方较好。 电气设计难点主要在防雷接地。多问厂家吧,最好有设计要求。 你们的单位都好牛啊,完全没见过这种建筑 西北猛虎 发表于 2018-1-29 11:07
二层储油间上油、清洗等工作不方便。还有漏油下渗的风险。存放一季度与否得看补充燃料的难易程度及发现油不 ...
关键是每层面积好小储油间按建设方习惯都是放二层 郭乃嘉 发表于 2018-1-30 14:59
你们的单位都好牛啊,完全没见过这种建筑
我也是头一次遇见没经验,所以问问有经验的同行们