燃气锅炉房电气设计问题
最近要做一个小区的燃气锅炉房配电设计,但是否要按防爆要求做电气设计很纠结,网上找了很多资料,有说做防爆有说不需要做的,好像都有点道理,求专家指教! 燃气锅炉房的锅炉间,不属于防爆场所,燃气调压间属于 我院的锅炉间内灯具,还是按防爆灯具设计(不贵几个钱) 早期,图审办的有个这个答复 燃气锅炉房,锅炉本身不防爆,锅炉配套的风机不防爆。电气也就无需防爆。但是,考虑也可能会有少量燃气泄漏并在上空聚集,所以上空的灯具防爆、排气扇防爆(如有),灯开关可以不防爆。 1、仅在锅炉处于燃烧状态使用的设备可按不防爆设计。2、锅炉非燃烧状态(季节性、维修)使用的设备需要按防爆设计。 GB 50028-2006第10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:
1 燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);……
3 用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;……
5 应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
1) 正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h
10.5.7 商业用户中燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组的安全技术措施应符合下列要求:
1 燃烧器应是具有多种安全保护自动控制功能的机电一体化的燃具;
2 应有可靠的排烟设施和通风设施;
3 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统;
4 设置在地下室、半地下室或地上密闭房间时应符合本规范第10.5.3条和10.2.21条的规定。
10.2.21 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求:
1 净高不宜小于2.2m。
2 应有良好的通风设施,房间换气次数不得小于3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h。
3 应有固定的防爆照明设备。
4 应采用非燃烧体实体墙与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开。
5 应按本规范第10.8节规定设置燃气监控设施。
6 燃气管道应符合本规范第10.2.23条要求。
7 当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。
8 地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。
注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等。 树欲静而风不止 发表于 2018-1-25 10:25
早期,图审办的有个这个答复
我觉得这个才是正解。
防爆是一个完整体系,那些对于房间内开关、插座、布线、配电箱、电器等部分防爆部分不防爆的做法都是错误的。一个房间内要么上全套防爆措施要么就都别做,否则不起作用纯粹是费工费力费材料。 liuex 发表于 2018-1-25 16:11
我觉得这个才是正解。
防爆是一个完整体系,那些对于房间内开关、插座、布线、配电箱、电器等部分防爆部 ...
以房间为单位不妥 zz_1973 发表于 2018-1-25 14:56
GB 50028-2006第10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符 ...
{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:} 肯定不是,有明火啊。