长度大于7m的配电室应设两个安全出口,并宜布置在配电室的两端

wenqi3276 发表于 2018-1-25 09:29:36

低压配电室内成排布置的配电屏通道最小宽度,应按现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的表4.2.5的规定执行;当其与干式变压器靠近布置时,干式变压器通道的最小宽度应为800mm。

欢乐颂 发表于 2018-1-25 14:51:24

欢乐颂 发表于 2018-1-25 14:53:56

anyexingzun 发表于 2018-1-26 12:38:38

谢谢楼主分享

anyexingzun 发表于 2018-1-26 12:39:42

谢谢楼主分享

swjtu_zxh 发表于 2018-1-30 16:52:33

在建筑面积指标允许范围内,建议从左至右依次为值班室、10kV配电室、低压变配电室、柴油发电机室。

欢乐颂 发表于 2018-1-31 10:28:51

mitang3 发表于 2018-2-2 15:54:21

无论你如何布置,首先你要遵循一个原则就是发电机要靠外墙那侧布置,方便发电机运行是的排烟和散热要求。

libocai 发表于 2018-2-5 10:26:32

值班室最好有一个门直通疏散走道。现方案中,经过变配电房再逃出去,有点不理想。

欢乐颂 发表于 2018-2-5 11:17:56

xhwnjut 发表于 2018-2-8 17:22:41

柴发和正常电源切换,是通过两个断路器来实现的么?不是ATS?这种做法和ATS哪个好?

欢乐颂 发表于 2018-2-8 18:58:30

西北猛虎 发表于 2018-2-11 09:19:18

xhwnjut 发表于 2018-2-8 17:22
柴发和正常电源切换,是通过两个断路器来实现的么?不是ATS?这种做法和ATS哪个好?

两个断路器和ATS都可以!两个断路器做机械闭锁需要距离很近才可以,其次电流范围大,ATS大电流的少,故障率更低。