电机额定电流I=P/1.732*0.38*cosφ*η,热继电器额定电流I×(1.1~1.5)热元件整定值等于电动机额定电流,不一定正确哦

x01oct 发表于 2018-1-22 16:59:14

wenqi3276 发表于 2018-1-22 16:52
电机额定电流I=P/1.732*0.38*cosφ*η,热继电器额定电流I×(1.1~1.5)热元件整定值等于电动机额定电流, ...

额定电流与效率无关η,另外,您是不是应该在分母处加个()?

wenqi3276 发表于 2018-1-22 17:19:12

加()是对的另外那个效率是考虑电机的实际输出功率所以再除个效率

欢乐颂 发表于 2018-1-22 17:34:16

x01oct 发表于 2018-1-22 17:34:37

wenqi3276 发表于 2018-1-22 17:19
加()是对的另外那个效率是考虑电机的实际输出功率所以再除个效率

嗯,有道理,额定功率是输出功率

wenqi3276 发表于 2018-1-22 18:06:45

欢乐颂 发表于 2018-1-22 17:34
热继电器与断路器的过载保护视乎有交点,我脑子一下没转过弯,1.5是不是大点?见通用配电设备规范我以前 ...

这个难以掌握,反正实际当中要按运行情况调整的

wenqi3276 发表于 2018-1-22 18:09:43

ABB,施耐德的产品资料上有速配选型

wga918 发表于 2018-1-22 21:32:27

0.95~1.05倍额定电流

zy1981627 发表于 2018-1-23 10:02:56


0.95~1.05倍额定电流,同意此种整定方式