土鸡瓦犬 发表于 2018-1-19 15:34:47

变压器下面需要做电缆沟吗?

现在做变配电室的电缆沟 变压器前面与配电柜平行 这就造成配电柜柜后的电缆沟正好在变压器下边 是不是影响变压器安装?如果电缆沟错开变压器,那柜后的电缆沟会与配电柜下面的沟距离太远,变压器下面可不可以不要沟?

树欲静而风不止 发表于 2018-1-19 15:48:09

需要,方便高压电缆进线

wenqi3276 发表于 2018-1-19 15:51:36

发个图看看

树欲静而风不止 发表于 2018-1-19 16:08:48

也可以考虑变压器后面与配电柜平齐

树欲静而风不止 发表于 2018-1-19 16:09:57

如果不设置电缆沟,预埋钢管也行

树欲静而风不止 发表于 2018-1-19 16:10:55

如果变压器方向的电缆不多,也可以在变压器后面的电缆沟减小截面

x01oct 发表于 2018-1-19 16:45:43

做电缆沟的话,变压器后面与低压柜齐平,前面突出来

monchichi 发表于 2018-1-19 21:35:37

楼主的意思是想在变压器下面做低压电缆沟?
考虑变压器器的安装基础,这很不现实

西北猛虎 发表于 2018-1-22 08:32:17

2、4、5、6楼正解

xuxizhong 发表于 2018-1-22 08:59:51

变压器不做低压电缆沟啊,只有高压电缆沟。

wzkasdwzk 发表于 2018-1-24 08:14:57

个人建议:高压进线可以考虑预埋钢管。低压并柜或母线桥。