低压配电屏的主母排截面如何选取
求助:低压配电屏主母排截面如何计算如何选取,需要取哪些系数? 查手册,但是不同手册规格不一样.....我常用04DX101-1,好像比变压器那本手册里的数据要大 都是直接查表格 一般来讲,按照变压器的低压侧额定电流选择。不计什么系数。多大的变压器,配多大的母线,有表格的。 细致一点大一些的变压器需要核一下动稳和热稳。 好的。谢谢各位! 对于低压配电屏的主母排、分支母排规格的确定最好是交给低压柜制造厂,设计院只需要给出主母线的额定电流即可。
母排在低压柜内的载流量取决于温升试验,而低压柜制造厂生产、设计任何一种低压柜,都需要通过CCC型式试验认证。
例如对于1250A的低压柜要满足70K的温升要求,在柜内元器件型号、柜体IP等级已知的情况下,通过型式试验可以验证处满足要求的铜排截面和数量。
这也是对制造商技术水平的一种考验。
一般都是查通用图 欢乐颂 发表于 2018-2-9 12:45
宾工,如果是中压柜选母排要提什么条件与盘厂?谢谢!
型式试验报告 欢乐颂 发表于 2018-2-9 17:32
宾工可能理解错了,型式试验是给客户的吧?开关柜厂家不知道系统短路容量,电缆长度,如何求到短路电流?
我说的中压柜型式试验报告当然不是指给客户的一个型式试验报告的“封面”,而是指包含全套型式试验内容的报告。
其中就包括温升、短时耐受电流、峰值耐受电流、工频耐压、冲击耐压等具体项目,里面会体现母排规格、绝缘子间距和数量。
无论中压柜还是低压柜母排的允许载流量取决于温升!对于中压柜遵循的标准是GB3906,对于低压柜遵循的是GB7251.1,成套制造商宣称的任何一个电流等级的中低压柜都需要通过温升试验满足国家标准。
对于设计院来说,如果你指定的母排规格如果大于制造厂温升试验时选择的母排规格还好,万一指定的规格小了,导致日后运行中温升超标,你该如何是好?
对于产品制造商来说,对自己所生产的产品性能最了解;对于设计院的工程师来说,我觉得最好是告知某工程中中压柜或低压柜的额定电流即可,无需指定母排规格和数量,某特定电流等级下中低压柜对应的母排规格和数量由成套制造厂商提供。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
题外话:虽然这样的要求对有些国内成套供应商有点难度,但实际上理应这样,术业有专攻。设计院对于短路电流计算、负荷电流计算有优势,成套制造商对于如何设计、制造满足动热稳定、温升的成套设备有优势,各司其职。
我这一般都是直接查表格
页:
[1]