火灾自动报警线路敷设有防火分区的要求吗?
火灾自动报警线路敷设,有按防火分区敷设的要求吗?例如我把手报和消火栓按钮放一起,电话线能不能沿立管方向,竖向敷设呢?
可以,我们这这么做的很多,这样比较省材料,不过还是感觉按规范比较好 如果有防火分区的要求,就不会有穿越防火分区要加隔离模块的要求了
如果有防火分区的要求,就不会有穿越防火分区要加隔离模块的要求了
信号及电源规范有要求,但是广播及电话规范没有要求,住宅类我们电话及广播都是垂直系统。{:1_428:}{:1_428:} 海阔2014 发表于 2018-1-18 09:43
如果有防火分区的要求,就不会有穿越防火分区要加隔离模块的要求了
信号及电源规范有要求,但是广播及 ...
不建议拿住宅来类比,住宅属于特殊的,它一般是按单元来划分防火分区的,不象一般公建那样按层来划分。