消防控制室设置问题
一25万平方米的楼盘分二期建设,一期已经设消防控制中心并投入使用,现在二期快完工了,建设方提出把二期的消防控制中心合并到一期去(也就是说二期不设消防控制室了),是否满足消防要求。 这个没问题。 如果一期二期距离较近且一期的消控中心留白面积够的前提下,将一二期合用是没有问题的。只能大概说一说,具体问题还要具体分析。 只要产权和面积没有问题,设备扩容呗,可以合到一起 1、已建消防控制室面积是否满足;2、二期再建一个和与一二期合并建设经济性价比比较;
满足以上条件即可,除面积外,一般是可以的。 考虑信号衰减,距离有没有要求呢 我感觉,既然是控制中心,那么就应该设2个或以上控制室或者2个或以上的集中报警系统。那么二期如果不设控制室,那么集中报警系统主机放在哪里呢?推荐是在二期设一个消防控制室。
不过我前几年做过一个类似项目,一二期之间间隔一条业主代建道路,业主强烈要求只设1处消防控制室。于是在二期做了一个消防接线室,用于汇集所有二期的消防线路,并引至一期。当地消防局反正是不太同意但是也没有强烈反对。估计业主做工作了,反正最后是行了。 可靠性是低于设置在两处的,中间拉线太多,距离又长,有些需用加中继器,放大器等 规范没有禁止这样做,但不好 树欲静而风不止 发表于 2018-1-15 09:50
规范没有禁止这样做,但不好
火规3.4.1条这样理解对吗?1、只有一单体建筑,有联动要求的应设消防控制室;2、N栋单体建筑(同一产权,下同)有联动要求的没有必要每栋都设消防控制室,只需一个消防控制室;3、或者N栋单体建筑有联动要求的每栋都设消防控制室,其中一个设为主消防控制室;4、消防控制室不一定要设在单体建筑内。 wenqi3276 发表于 2018-1-15 10:23
火规3.4.1条这样理解对吗?1、只有一单体建筑,有联动要求的应设消防控制室;2、N栋单体建筑(同一产权, ...
这个理解正确 树欲静而风不止 发表于 2018-1-15 10:44
这个理解正确
这个理解费劲啊{:1_437:} 树欲静而风不止 发表于 2018-1-15 10:44
这个理解正确
那么主消防控制室设置位置怎么选择呢,王金元老师说按有水泵房的那个设置。如果水泵房也成单体建筑又怎么考虑 万一一个楼盘出现二个物业管理,那么问题来了,二期消防的管理要靠一期的物业去管理 wenqi3276 发表于 2018-1-15 11:19
万一一个楼盘出现二个物业管理,那么问题来了,二期消防的管理要靠一期的物业去管理
个人倾向于有联动要求的都设消防控制室,就是成本高点