现有一个室外设计,当地土地属于碱性,请问各位大神,电缆敷设穿那种管最合理,SC? PC? ICC? MT? 化学~~当年几乎考满分,现在除了会背元素周期表,其余都忘光了~~印象中碱性环境对铁的腐蚀效果很小,具体的记不清了~~
室外用PC、MT都不太好,SC应该可以,ICC我没用过。 非承压路段PC,承压路段SC 不用考虑碱性,听说只对铝有反应 树欲静而风不止 发表于 2018-1-15 09:57
非承压路段PC,承压路段SC
考虑到后期景观专业会乱改平面布置,建议都按承压路段考虑。 非承压路段PC;承压路段SC或PC混凝土包封,前者造价高些。 x01oct 发表于 2018-1-15 21:43
考虑到后期景观专业会乱改平面布置,建议都按承压路段考虑。
成本会高很多哟 覆土下PVC-C管,车道下SC管
ICC碳素波纹管貌似因相关标准缺失,应用不太广泛 室外埋地敷设采用金属管防腐不好处理。 现在钢管都可以镀锌的