对所有产品命名,一般是没有强制要求的。在以前,每类产品都有通用的代号,当同类新型产品开发出来后,要到 ...
同意您的说法,但是规范里突然出现“阻燃耐火”后写突兀~~以前也规范里没这个说法,不好落实啊~~ monchichi 发表于 2018-1-19 21:52
按GB50116要求标即可
联动控制线、电源线:NH-KVV/WDZN-KYJY NH-BV/WDZN-BYJ
报警总线、广播线、电话线: ...
按照您的标注,那么问题来了:
联动控制线、电源线,规范要求耐火导线,但是WDZN在规范中明确是“无卤低烟阻燃耐火”的型号,名称不一致,是不是不满足规范?
报警总线等,您标注了ZR或WDZ,在规范中都是阻燃或无卤低烟阻燃,没问题!
那么阻燃耐火到底是啥? x01oct 发表于 2018-1-22 10:58
按照您的标注,那么问题来了:
联动控制线、电源线,规范要求耐火导线,但是WDZN在规范中明确是“无卤低 ...
怎么不一致了? wdzn就不是阻燃耐火了? wxy000lb 发表于 2018-1-22 16:52
怎么不一致了? wdzn就不是阻燃耐火了?
WDZN是阻燃耐火,但是规范要求“耐火”,从名词上来看,并不一致。
因为规范把阻燃、耐火、阻燃耐火分开3种来写,我这不是不太明白么~~ fitman 发表于 2018-1-20 09:21
对所有产品命名,一般是没有强制要求的。在以前,每类产品都有通用的代号,当同类新型产品开发出来后,要到 ...
同意您的观点,阻燃与耐火不分上下级,可以理解为两种不同的要求,阻燃耐火电缆两项要求都满足;
含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙.耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也工作正常{:1_428:} 上海地标民用建筑电线电缆防火设计规程术语里面有很清楚的介绍。 x01oct 发表于 2018-1-12 10:07
刚查到了GB/T19666-2005里面,没有明确说耐火=阻燃耐火,但是现行产品燃烧特性代号表里面,耐火大多数是阻 ...
GB/T19666-2005里面倒是明确有ZN电缆,但是没有NH 电缆。。