火灾报警规范 6.4 区域显示器的设置

6.4 区域显示器的设置6.4.1 每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。

1:车库有多个防火分区,每个防火分区在楼梯间处都要设一个区域显示器吗?   (车库的我看图很少做?)2:办公楼每一层在消防电梯处设一个(但有的图都不做区域,审图的也不提)
问题:1:工程上做区域报警吗(我是做,但看有的大院图也不做)    2:车库每个区需要做吗?

taianwx 发表于 2018-1-8 10:08:11

只有宾馆饭店等场所用的是“应”,车库做上最好,不做也不提,我是做上的{:1_428:}

KSME 发表于 2018-1-8 10:17:19

报警区域可根据一个防火分区划分,故在每个防火分区设置一个火灾显示盘,一般设置在消防员进入的地方如消防楼梯间、消防电梯。

树欲静而风不止 发表于 2018-1-8 10:20:29

工程上做区域报警吗
只是火灾显示盘

树欲静而风不止 发表于 2018-1-8 10:20:51

你所说的各场所,建议都设

x01oct 发表于 2018-1-8 11:34:28

“区域显示器”是火灾显示盘,不是区域报警器