欢乐颂 发表于 2018-1-4 10:14:49

树欲静而风不止 发表于 2018-1-4 10:22:01

楼主的意思不是太清楚

欢乐颂 发表于 2018-1-4 11:58:16

树欲静而风不止 发表于 2018-1-4 14:30:00

欢乐颂 发表于 2018-1-4 11:58
谢谢树生!最上面的是变压器及低压柜的平面布置示意图,下面的是我拟采用的民用建筑08图集(高压),此高压 ...

最上面的是变压器及低压柜的平面布置示意图
看着只有高压柜和变压器呀

树欲静而风不止 发表于 2018-1-4 14:31:31

民用图集AH1 AH10为什么放在最二边
进线放在两边为何不行?

taianwx 发表于 2018-1-4 15:04:03

楼主的意思是布置高压柜吗?如果空间满足的话,高压柜放左边比较合适,民用图集放两边是因为其他柜子在中间了,也是考虑操作时的安全性吧

欢乐颂 发表于 2018-1-4 15:05:20

树欲静而风不止 发表于 2018-1-4 15:31:10

欢乐颂 发表于 2018-1-4 15:05
sorry!高低压柜的编号我弄重复了,见图,AH1-AH10放在哪里比较合理!谢了!

放在变压器的左边

wenqi3276 发表于 2018-1-4 15:54:22

要考虑高压进线及低压出线方向,你提供变配电室平面图才能看出是否合适

欢乐颂 发表于 2018-1-4 16:37:35

wenqi3276 发表于 2018-1-4 17:07:25

欢乐颂 发表于 2018-1-4 16:37
谢谢!我画了个简图做个方案见图,工业建筑电气设备都在水平面上,有2高压电缆进线假设。

下面是高压柜变压器可以考虑低压柜两侧各放一台紧凑点

wenqi3276 发表于 2018-1-4 17:09:24

wenqi3276 发表于 2018-1-4 17:07
下面是高压柜变压器可以考虑低压柜两侧各放一台紧凑点

而且变压器到低压总柜的母线短比较经济

wenqi3276 发表于 2018-1-4 17:36:19

你这个方案图缺很多东西比如配电房的平面图 门的开向及尺寸,窗的位置及大小设备布置尺寸 层高电缆沟与地梁的关系等等

欢乐颂 发表于 2018-1-4 21:37:49

树欲静而风不止 发表于 2018-1-5 09:01:17

变压器,贴临低压柜布置就行
页: [1]