您也可以用您计算配电箱的方法计算计算图示配电箱,形状系数如何取?图示2mm厚的冷轧板可以躲过多大短路尖 ...
这个选型并不难:
1.首先要知道该配电箱所在处的预期短路电流值,这个参数决定了断路器的短路分断能力应该选多大;
2.其次厂家给出的配电箱的短时耐受电流值为多少,或者该型号配电箱有几种短时耐受电流;
3.接着按预期短路电流经过塑壳断路器限流之后的查限流曲线得到的I2t(热稳定)和Ipk(动稳定),与配电箱的短时耐受电流Icw2t(热稳定)和峰值耐受电流Ipk比较,只要限流之后的I2t与Ipk值小于配电箱的则动热稳定都满足要求;
如果你无法得知该配电箱的Icw和Ipk,那需要告知配电箱内三相母排的下列值:
1. 母排的规格;
2.三相母排的相间距;
3.固定母排绝缘子的间距;
我会依据上述参数计算出该配电箱的动稳定和热稳定值;
如果上述参数你都无法提供,我将会以施耐德iPM L配电箱(Icw 为25kA/1s)为例,当假定其用在预期短路电流为40kA的系统,配电箱进线断路器NSX400F为例,校核并计算该配电箱在预期短路电流为40kA的系统中动热稳定是否满足。
欢乐颂 发表于 2018-1-29 20:42
顺便问一下宾工 知道了母排的规格;三相母排的相间距;固定母排绝缘子的间距如何求形状系数?我也不知道固 ...
母线系统发生三相短路时,B相电动力最大,例如某型号低压柜短时耐受电流50kA,峰值耐受电流为50*2.1=105kA,相间距70mm,母排规格50*10,母排竖直布置,每相只有1片铜排时,母线夹之间的距离L不得大于464mm,计算过程如下:
式子中 L为两个母线夹之间的间距,单位m,D为母排相间距,单位为m,ip3为短路峰值电流,单位为kA,Kx就是形状系数,从下表查得:
本帖最后由 bzp4891 于 2018-1-30 22:23 编辑
欢乐颂 发表于 2018-1-29 20:20
上面的配电箱图片是引用图集05D702-4,过去您们介绍的电力联盟母线数据软件不知去哪了,假如1000KV变压器经 ...
1.先大致算下5台电动机的总电流:
Iz=0.9*(5.5KW*2+ 15KW*2+ 30KW*2+ 22 kw*2+ 7.5KW *2)=144A
2.选择电缆的规格95的电缆:
3.计算变压器低压侧预期短路电流:Ik=1000/0.4/1.732/0.005≈29kA,阻抗电压百分比为5%,经过50米截面积为95方的电缆之后短路电流Ik1查表取最大值14.7(注:由于母排间距不知所以忽略了母排阻抗对短路电流的削弱作用):
4.配电箱进线断路器选NSX160F,F为分断能力36kA,再查14.7kA预期短路电流经过NSX160F限流之后的I2t为5*10^5和峰值电流为12kA参数,如下图:
5.iPM L低压箱的短时耐受电流为25kA/1s,其I2t为25*25*1=625*10^6远大于限流之后的I2t,其峰值耐受电流为25*2.1=52.5KA,远大于12kA.所以该iPM L 低压箱用在该系统动热稳定是满足要求的。
欢乐颂 发表于 2018-1-30 23:24
谢谢宾工辛苦劳动!是否可以这么理解配电箱的进线断路器的作用是保护配电箱与母排,哪么上游一级开关柜的出 ...
这个话题比较大,我会慢慢将其写完。
文章建议取消配电箱断路器用负荷开关来替代方便整定---这段话有点问题,用负荷开关(低压隔离开关)代替断路器不是方便整定,因为低压隔离开关并无保护功能和整定功能。 下载来看看,谢谢 不错不错,谢谢楼主!
页:
1
[2]