商业步行街内街小商铺需要在商铺也设置应急照明吗
商业步行街内街小商铺需要在商铺也设置应急照明吗,还是仅需要在步行街内街做应急照明呢? 商业步行街内街小商铺需要在商铺也设置应急照明吗 小商铺多小?小的话只做疏散照明也可 taianwx 发表于 2018-1-3 09:46小商铺多小?小的话只做疏散照明也可
不到100平方 不需要,只在步行街设置即可 waingting 发表于 2018-1-3 09:48
不到100平方
超过200平米肯定要设,至于这个200平米如何界定,是所有商铺一起算还是看单间,就要看当地消防部门如何界定了.....我个人觉得设上应急照明较为稳妥。 GB50016-2014 第5.3.6第9条 “9步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。”
商铺内外均应设置。。。。。。 laziofzz 发表于 2018-1-3 10:53
GB50016-2014 第5.3.6第9条 “9步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急 ...
非常感谢非常感谢非常感谢 laziofzz 发表于 2018-1-3 10:53
GB50016-2014 第5.3.6第9条 “9步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急 ...
这条针对的是“有顶棚的步行街” 其实这些商铺在营运后,消防检查时也是提出要装应急照明的。只不过这是由用户箱出来的,一次设计没必要做,做了也是给审图看的。 GB50016-2014 第5.3.6第9条 “9步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。”
与当地消防主管部门的审查尺度息息相关,建议咨询 踏雪邀月 发表于 2018-1-4 18:12
GB50016-2014 第5.3.6第9条 “9步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急 ...
谢谢谢谢谢谢谢谢 laziofzz 发表于 2018-1-3 10:53
GB50016-2014 第5.3.6第9条 “9步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急 ...
这你解读的好 步行街的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志 真没有注意有这样的规范。