xiaouqi 发表于 2017-12-29 10:07:31

县级供水应急指挥中心如何确定负荷等级

如题,请教各位老师!按设计手册查得国家级以及地市级指挥中心属一级负荷中特别重要负荷,查建筑设计防火规范,本项目室外消防用水为25L/H属三级负荷。
但本项目为县级指挥中心,类比设计手册是否定二级负荷较为合适?

tangz0 发表于 2017-12-29 10:44:58

立个名目概个房子。现阶段应急都走云,大数据了,几个移动终端就搞定的事。

xiaouqi 发表于 2017-12-29 10:52:06

tangz0 发表于 2017-12-29 10:44
立个名目概个房子。现阶段应急都走云,大数据了,几个移动终端就搞定的事。

审图的可没你明白{:1_438:}

taianwx 发表于 2017-12-29 11:07:14

这种项目甲方会有内部规定

xiaouqi 发表于 2017-12-29 11:19:13

taianwx 发表于 2017-12-29 11:07
这种项目甲方会有内部规定

甲方说按规范做{:1_437:}

chipy 发表于 2017-12-29 11:33:34

二级足够了..

树欲静而风不止 发表于 2017-12-29 14:58:07

本项目室外消防用水为25L/H属三级负荷
这是消防负荷,不是普通负荷

树欲静而风不止 发表于 2017-12-29 15:00:42

县级指挥中心,考虑一级负荷

xiaouqi 发表于 2017-12-29 16:06:58

树欲静而风不止 发表于 2017-12-29 14:58
本项目室外消防用水为25L/H属三级负荷
这是消防负荷,不是普通负荷

对的   消防负荷是三级,普通负荷定二级,那消防也按二级配电了

xiaouqi 发表于 2017-12-29 16:08:09

树欲静而风不止 发表于 2017-12-29 15:00
县级指挥中心,考虑一级负荷

有没有文件依据呢,按供配电设计手册上的表格只能类比确定 这个弹性空间比较大

树欲静而风不止 发表于 2017-12-29 16:47:45

县级供水应急指挥中心,可以考虑二级
县级应急指挥中心,可以考虑一级(有人身伤害的可能)

tangz0 发表于 2017-12-29 17:01:18

1、市电一路+应急备用发电+UPS,2、市电一路+UPS+车载发电接口

taianwx 发表于 2018-1-2 08:51:03

xiaouqi 发表于 2017-12-29 11:19
甲方说按规范做

县级供水应急指挥中心应该不会造成人员伤亡和财产损失,按三级就可以,我们做过供电局的应急指挥中心,甲方要求一级负荷,就按甲方要求做了

贾行家 发表于 2018-1-2 19:37:55

一个县级的供水应急指挥中心,最多是个二级负荷,因为按规范县级的给水厂负荷等级才是二级、而且还是“宜”。所以你这个巧立名目的供水还是应急的指挥中心就一路市电引入就完事儿,指挥中心内的调度系统设备配UPS。

z405664385 发表于 2018-1-8 16:35:59

贾行家 发表于 2018-1-2 19:37
一个县级的供水应急指挥中心,最多是个二级负荷,因为按规范县级的给水厂负荷等级才是二级、而且还是“宜” ...

以前按照你这个方法做的,仅仅在调度室做了UPS,上次碰到一个审图的说整个建筑都要上UPS或者第二路电源,审图的说因为这个建筑的其他房间也是为调度室服务的,所以都要上