TNS 发表于 2017-12-22 14:02:56

低压配电系统增加漏电火灾报警系统的问题

近期看到有些设计无论多大工程,单层还是多层,面积有多大,变电所低压配电系统都增加漏电火灾报警系统,有的甚至每条出线都加,请问依据是什么?

rainmen_73 发表于 2017-12-22 14:29:27

从防火规范角度找依据,只有GB50016-2014的10.2.7条有明确范围约定。如果引用GB13955那就没得说了

TNS 发表于 2017-12-22 14:40:20

rainmen_73 发表于 2017-12-22 14:29
从防火规范角度找依据,只有GB50016-2014的10.2.7条有明确范围约定。如果引用GB13955那就没得说了

谢谢rainmen_73!
有些不属于这个范围的,也加了监控系统,审图有时候也提。

树欲静而风不止 发表于 2017-12-22 15:08:11

民规7.6.7规定了一些场所加剩余电流动作报警器,于是一些人就都上系统了

x01oct 发表于 2017-12-22 18:47:55

感觉现在的项目,是几乎全都上这套系统

TNS 发表于 2017-12-22 22:38:52

感谢各位回复!
如果单独设置剩余电流动作报警器,大家都怎么做啊?

libocai 发表于 2017-12-23 16:34:47

防火规范10.2.7 规定了那类建筑要做,50116 -9.2.1规定那些部位做。有些地标也规定那些部位做。

zhchwen33 发表于 2017-12-25 09:12:55

GB50016-2014的10.2.7条有明确范围约定

taianwx 发表于 2017-12-25 11:50:47

新规范有些说的不明确,有些说的又太死,所以让我们有种无所适从的感觉

hounen 发表于 2017-12-25 14:56:04

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.2条:“消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专业电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备”


专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
页: [1]
查看完整版本: 低压配电系统增加漏电火灾报警系统的问题