请教电气进线的预埋套管排布,有什么规范要求吗、

除了要伸出散水坡外,做成有坡度的,对每根管之间的间距,材质(现采用的是SC100),排布的方式有要求吗?

x01oct 发表于 2017-12-22 12:13:08

规范我不知道,我这里是按标准图做的,图上有取值,但是我一般放大一些,按外皮间距100设计

爱你大豆 发表于 2017-12-22 12:43:35

x01oct 发表于 2017-12-22 12:13
规范我不知道,我这里是按标准图做的,图上有取值,但是我一般放大一些,按外皮间距100设计

{:1_418:}学习了

树欲静而风不止 发表于 2017-12-22 14:59:56

每根管之间的间距没有要求

wenqi3276 发表于 2017-12-22 15:50:33

管间考虑间距 防止热胀

rainmen_73 发表于 2017-12-22 15:59:06

建筑有专门防水图集,侧壁穿管怎么做很清楚

rainmen_73 发表于 2017-12-22 15:59:55

树欲静而风不止 发表于 2017-12-22 14:59
每根管之间的间距没有要求

有。否则混凝土不能浇筑密实,以后就可能漏水

树欲静而风不止 发表于 2017-12-22 16:15:07

rainmen_73 发表于 2017-12-22 15:59
有。否则混凝土不能浇筑密实,以后就可能漏水

那这个间距多大才能浇筑密实?

rainmen_73 发表于 2017-12-22 16:59:00

树欲静而风不止 发表于 2017-12-22 16:15
那这个间距多大才能浇筑密实?

10J301的P54,55