好文艺的工程师 发表于 2017-12-21 18:06:10

一级配电箱,二级配电箱和末端配电箱子的需要系数一般怎么取值,有没有什么依据

一级配电箱,二级配电箱和末端配电箱子的需要系数一般怎么取值,有没有什么依据?这些配电箱的需要系数和算变压器容量的需要系数取值有什么区别,请大师指点

wenqi3276 发表于 2017-12-22 08:52:13

我个人是一般末端按1取,一、二级按手册取,变压器再乘0.95的系数

树欲静而风不止 发表于 2017-12-22 08:56:04

一般来说是:一级配电箱<二级配电箱<末端配电箱

wenqi3276 发表于 2017-12-22 09:07:14

关键是支干线负荷计算的系数不好确定

wangxingjia024 发表于 2017-12-25 09:41:45

这个应该没有国家标准,一般都是参考工业与民用配电设计手册,施耐德,西门子的设计手册取值的

taianwx 发表于 2017-12-25 11:34:52

保守地取,有手册数据的按手册,没手册数据的一级我一般选0.8,二级0.9,末端0.95或1,选变压器系数的时候不算前面的这些系数

sunny109059105 发表于 2021-10-16 10:34:35

学习一下,同求了