好文艺的工程师 发表于 2017-12-21 08:23:30

需要系数怎么选取

请教大家需要系数怎么选取

树欲静而风不止 发表于 2017-12-21 08:45:13

手册上都有一些参考数据,具体还是要根据本工程实际负荷情况选取

liuiping 发表于 2017-12-21 10:24:41

我现在都是自己 估的

nicebin 发表于 2017-12-21 10:35:36

民建的变压器普遍都偏大。
这说明,大家计算的时候需要系数选的都不准,偏大。
本来这个需要系数就是个经验数据,没有什么绝对的对与错。

nicebin 发表于 2017-12-21 10:41:26

手册上的数据,十几年不变,而当今的社会发展,可是日新月异,这本身就是矛盾。
在相同的条件下,谁的设计,配电系统最省,最经济,谁的设计就是水平高的设计。可惜的是,大多数情况下,都是往保守的方向考虑,毕竟大了没人说,小了就会出问题。

wenqi3276 发表于 2017-12-21 10:50:39

手册上的系数是普遍大那是要考虑了负荷的发展现在的规范没有明确的系数暂时也只能参考图集 手册

taianwx 发表于 2017-12-21 14:26:28

我一般都是手册数据是底线,适当往保守里选

zhchwen33 发表于 2017-12-22 11:32:01

根据手册、常用数据参考数据

890214 发表于 2018-2-10 08:00:28

非常感谢,学习学习

chipy 发表于 2018-2-12 14:44:14

这个是电气届的世界性难题,谁解决了它,就可以得诺贝尔奖...