变压器需要同时带自身负荷,及母联变压器自动切换的一二级负荷吗?
母联的两个变压器A和B,当变压器B失电时,变压器A低压母线上的自动双切开关会把变压器B的一二级负荷自动接入,这时变压器A要带自身的所有负荷+变压器B的一二级负荷,A容量的带不了这么多怎么解决?加大变压器A的容量或切断变压器的部分用电负荷。 可以手动切除A的一些次要负荷 也可以在三级负荷出线断路器上加失压脱口 本帖最后由 tsml 于 2017-12-21 11:34 编辑
是自动转换的,但如果当时没人无法实现手动切换怎么办。失压脱扣也不行呀,因为A变压器并没有停电失压呀。
tsml 发表于 2017-12-21 11:31
是自动转换的,但如果当时没人无法实现手动切换怎么办。失压脱扣也不行呀,因为A变压器并没有停电失压呀。
...
增大变压器容量
我有一个项目,因为全部都是二级及以上负荷,所以两台变压器的负荷率均只有60%左右,就算全投到一台变压器上,120%也可以运行
要么你就给信号,想办法把A的三级负荷分励脱扣
现在是想用变压器的过载能力,先运行半个小时,然后手动去切换。但问题是,如果没人在的时候,切换后过载靠断路器裁过载分断是否违反规范。 tsml 发表于 2017-12-21 16:53
现在是想用变压器的过载能力,先运行半个小时,然后手动去切换。但问题是,如果没人在的时候,切换后过载靠 ...
没人的时候,只有变压器过载,设计低压主进开关的时候,如果已经考虑了变压器120%运行,则主进开关也不会跳闸,那么哪个断路器会过载跳闸呢? 检测变压器低压侧电流,电流超过设定值时切三级负荷。