关于变电所的电缆沟
该变电所位于地下一层,准备做电缆沟时,发现底板均有井字梁,电缆沟避不开梁,这个如何处理? 走桥架{:1_428:}{:1_428:} 降板,往上垫起来 x01oct 发表于 2017-12-20 16:53降板,往上垫起来
是的,我们现在就采用的这种方法。想了解一下看看有没有好的办法处理 层高要是够,就上进上出,我实在没想明白你的项目情况,不会只有地下一层吧?那放地下一层就不合适了呀 同意楼上的做法,地面不适合做电缆沟的情况大多采用上进上出方式,楼板下降施工难度大,因为要做柜底沟的同时还要做出线沟估计也要与梁有交叉的情况 地下一层地板是井字梁?估计还有地下二层吧。
降板?结构可得吊脸子了。在层高可以的情况下,还是局部架高比较好施工。 上出的配电柜是不是需要特殊订货?谁有图片发来看看,电缆怎么样上出到电缆桥架里的。 hzw0308 发表于 2017-12-21 00:09
层高要是够,就上进上出,我实在没想明白你的项目情况,不会只有地下一层吧?那放地下一层就不合适了呀
有些设备可能没有上出的防范,需要架起来
地下一层为啥不合适?
变配电所净高够的话,不可以把室内标高做高吗,专门为了电缆沟,{:1_433:} 层高够的话架高,做电缆沟,这种做法最简单{:1_428:} 层高够的话采用上进上出架高 x01oct 发表于 2017-12-21 12:27
有些设备可能没有上出的防范,需要架起来
地下一层为啥不合适?
是我考虑片面了,因为我本地的供电局要求很特殊,当年北京的7.21暴雨后,局管的 变配电室是绝对不让放地下了,自管的如果建筑只有地下一层,若放地下一层也很难通过审核;不愿找那麻烦,弄不好里外不是人,所以雨水多的地方我是不建议放地下的;谬论供参考 hzw0308 发表于 2017-12-25 11:20
是我考虑片面了,因为我本地的供电局要求很特殊,当年北京的7.21暴雨后,局管的 变配电室是绝对不让放地 ...
武汉市的也是:公变的不能设置在地下,专变可以(感觉公变的可靠性居然高于专变) hzw0308 发表于 2017-12-25 11:20
是我考虑片面了,因为我本地的供电局要求很特殊,当年北京的7.21暴雨后,局管的 变配电室是绝对不让放地 ...
北京:
分界室一定要在一层,并设置电缆夹层。自管变配电室有多层地下室时,不可以设置在最下一层;当只有地下一层时,应当采取防止积水的措施。
具体到我做的项目,目前北京自管变配电室没有不让放在地下一层的