变配电室改造项目

本帖最后由 yangyang_pd 于 2017-12-15 14:34 编辑

各位同行,最近接了个改造项目,因情况特殊请教一下大家!
原地下室柴油一台1000kw,地下室变配电站,1600kVA*2 互为备用,高压柜也在变配电站,因要扩容到2000KVA*2 ,跟供电局申请,供电局回复新项目高压柜不能放在地下室,因此准备在六层设置一个变配电站。
方案一:只保留六层一个变配电站,2000KVA*2,地下室保留柴油一台1000kw
方案二:六层新设置一个变配电站,地下室变电站保留,高压柜只能放六层,六层放 800KVA*2,地下室保留柴油一台1000kw
我个人偏向第二种方案,但第二种方案低压配电系统全部重新设计,布线全部重新来!
我考虑改造项目要考虑以下问题:
1:六层的承重和层高
2:电缆井的大小:高压进线是否要跟低压出线分电井,如果要,实际情况很难增设高压线电井,还要考虑地下室柴油机到六层的母线
3:变电站接地问题:只能通过在电井中增加一根扁钢到基础
我只能想到以上内容,请问各位高手改造项目还有什么要特别注意的吗?谢谢!
ps: 我其实想在一层增加高压室,这样改动最小,但甲方不太同意,请问有好的理由吗?

树欲静而风不止 发表于 2017-12-15 14:38:25

六层设2000变压器,这个变压器上不了楼,太大了

树欲静而风不止 发表于 2017-12-15 14:39:08

高压和低压不需要分开电井

树欲静而风不止 发表于 2017-12-15 14:41:02

六层放 800KVA*2,为何布线要重新来,应该是通过合理设计,避免大面积重新布线

树欲静而风不止 发表于 2017-12-15 14:42:25

我其实想在一层增加高压室,这样改动最小,但甲方不太同意,请问有好的理由吗?
有,电源进线应在进户处设置开关隔离

yangyang_pd 发表于 2017-12-15 14:53:02

1:变压器都是窗户拆了再进来,2:六层放 800KVA*2 甲方想把用电负荷重新分类,主要甲方不差钱,3:电源进线应在进户处设置开关隔离 本来我也这么说,但他们咨询供电局时甲方不愿在一层,供电局给他们定到了6层,我一口气憋着

x01oct 发表于 2017-12-15 15:07:09

yangyang_pd 发表于 2017-12-15 14:53
1:变压器都是窗户拆了再进来,2:六层放 800KVA*2 甲方想把用电负荷重新分类,主要甲方不差钱,3:电源进 ...

窗户的拆装甚至是拆墙到不是大问题,关键层高和荷载能满足吗?2000的变压器可是挺沉的,一般建筑的原设计是不会考虑这么高的荷载的。

yangyang_pd 发表于 2017-12-15 15:21:32

是的,要结构去复核承重,不够就加固,层高是4.5,包括板厚,我算了一下也差不多,上进上出

树欲静而风不止 发表于 2017-12-15 15:35:02

yangyang_pd 发表于 2017-12-15 14:53
1:变压器都是窗户拆了再进来,2:六层放 800KVA*2 甲方想把用电负荷重新分类,主要甲方不差钱,3:电源进 ...

这么重的变压器,怎么运上去?

树欲静而风不止 发表于 2017-12-15 15:36:03

六层放 800KVA*2 甲方想把用电负荷重新分类
从1600的分出去几个回路给他就行了

x01oct 发表于 2017-12-15 19:18:48

树欲静而风不止 发表于 2017-12-15 15:35
这么重的变压器,怎么运上去?

我猜是拆外墙外窗,然后从室外吊装进去

wenqi3276 发表于 2017-12-18 08:40:38

变压器万一坏了要更换怎么办,建议不要放6层,另外还要考虑周边环境影响,2000的干式变压器噪声有点大

yangyang_pd 发表于 2017-12-18 09:12:18

6层上下都是机房,同层还有办公室,噪音和机房震动问题都跟甲方说过,但他们现在无动于衷,我想还有什么其他问题可以说服他们仅把高压柜放在一层

树欲静而风不止 发表于 2017-12-18 09:35:38

yangyang_pd 发表于 2017-12-18 09:12
6层上下都是机房,同层还有办公室,噪音和机房震动问题都跟甲方说过,但他们现在无动于衷,我想还有什么其 ...

就这么说:发生火灾时,还要跑到六层去断电吗?