爱你大豆 发表于 2017-12-14 17:10:28

请教个非常非常简单的问题。。。三相平衡

1、住宅进户表箱,十一层一梯两户,一户6KW,表箱的系统图用作三相平衡不,(我平时会写72KW);
2、前端的进线柜,系数选户数是按已经三相平衡的12户算,还是实际的11户。(我一般会按实际户数取系数,{:1_437:}我是不是放大了用电负荷,很想知道标准的应该怎么算)

树欲静而风不止 发表于 2017-12-14 17:16:15

按ABC,ABC顺序接线,不平衡度<15%,按三相平衡考虑计算

爱你大豆 发表于 2017-12-14 17:33:07

树欲静而风不止 发表于 2017-12-14 17:16
按ABC,ABC顺序接线,不平衡度

蟹蟹树老师,请问那进线柜端的户数是按平衡后的12户算,还是根据实际户数?比如四个单元是按11x8=88算还是12x8=96

x01oct 发表于 2017-12-14 21:55:57

本帖最后由 x01oct 于 2017-12-14 21:59 编辑

1梯2户不是11*2=22户么?为啥写72kW?如果是2根电缆供1个单元,您最好写清楚。

按照1根电缆供6层12户,三相平衡;另1根电缆供5层10户,三相不平衡计算。

写kW要按实际的kW来写,写72kW就要用72kW,而不是自己配平衡以后写上一个虚数。

5层10户三相不平衡,写60kW,计算电流的时候按照单相24kW计算,即两根电缆电流相同、电缆规格相同



如果是1根电缆带左边11户,另一根带右边11户,那么标注66kW,最大相24kW,按单相计算(计算结果与三相平衡72kW相等,但是不能标注72kW)

taianwx 发表于 2017-12-15 08:59:31

按实际户数怎么就放大了用电负荷了?

树欲静而风不止 发表于 2017-12-15 09:06:37

爱你大豆 发表于 2017-12-14 17:33
蟹蟹树老师,请问那进线柜端的户数是按平衡后的12户算,还是根据实际户数?比如四个单元是按11x8=88算还 ...

三相平衡,按实际户数计算

wenqi3276 发表于 2017-12-15 09:18:26

树欲静而风不止 发表于 2017-12-15 09:06
三相平衡,按实际户数计算

应该是按最大相计算电流,所以按12*6KW

fitman 发表于 2017-12-15 10:36:48

一般情况在计算二级或三级配电箱的计算电流时,会按最大相负荷来计算。当容量较大时可以直接按三相平衡来计算就可以了。

爱你大豆 发表于 2017-12-18 15:28:56

x01oct 发表于 2017-12-14 21:55
1梯2户不是11*2=22户么?为啥写72kW?如果是2根电缆供1个单元,您最好写清楚。

按照1根电缆供6层12户, ...

多谢指点~ 因为每块表箱11块表,三相平衡了功率就是72KW,按您的意思写应该是写66KW,计算电流的时候按72KW计算嘛。 实际情况是一个电力箱带两个单元 4块表箱 。

爱你大豆 发表于 2017-12-18 15:32:35

taianwx 发表于 2017-12-15 08:59
按实际户数怎么就放大了用电负荷了?

我理解按实际户数(比如一个单元22户,三相平衡的数值其实对应的是24户不是嘛)比三相平衡户数要少通用值要大这不就放大了嘛   而我写的功率72KW已经是经过三相平衡了我算户数的时候是应该还按11户算还是应该按12.。。

taianwx 发表于 2017-12-19 09:03:06

需要系数手册给的是个范围,3~9是0.9~1、12~24是0.65~0.9,实际22户就按22户选,本来就是经验值,大点小点对选型差不了多少{:1_428:}

平安是_HML7H 发表于 2017-12-19 14:48:55

设备安装容量与计算负荷是两个概念,接电的设备总容量就是设备铭牌容量之和。至于计算负荷,是在选择电器开关和导线的时候需要算出计算电流,这时需要负荷平衡。三相负荷不平衡的时候要按最大相负荷的三倍来计算。这是假想的电流,按30分钟最大假想电流计算以满足开关导线的承受力。