wan512mm 发表于 2017-12-13 12:27:20

非消防电梯火灾的时候如何实现先迫降再切断电源?

一直以来都认为在非消防电梯的电源箱及控制箱各设一个I/O模块可以实现先迫降再切断电源,电梯控制箱处的模块用于迫降,电源箱处的模块待电梯迫降完后再切断电源。但是最近一项目施工方反应,这样无法实现,因为这两个模块是同时动作的,不拆除电源箱的模块的话,电梯迫降不了。后来电话咨询了本地的海湾办事处的技术人员,他答复说,要其中一个模块延迟动作,最多只能延迟60s,也就是说电梯迫降要在60s内完成才可以。再问了一下他,他们做了那么多工程,这个是怎么实现的,他说,电梯都是只做了迫降,都没有切断电源。。。。对于火灾确认后,是否切除非消防电梯电源这个暂且不讨论(火警规第4.10.1条文解释也只是说不应立即切断(言外之意最终还是要切断)。。。),想要非消防电梯迫降后再切断其电源,该如何实现?不知道大侠们,对于这个问题平时又是怎么设计的?

树欲静而风不止 发表于 2017-12-13 14:25:23

GB50116-2013没有要求切断电源了,老的规范有

树欲静而风不止 发表于 2017-12-13 14:26:41

如果切断,也是要到首层后,发出信号,才能切断电源,而不是靠时间延时

x01oct 发表于 2017-12-14 09:57:56

靠延时切断电源肯定不对。

同意楼上意见,到首层信号发出后,再切断

wan512mm 发表于 2017-12-14 10:11:53

树欲静而风不止 发表于 2017-12-13 14:26
如果切断,也是要到首层后,发出信号,才能切断电源,而不是靠时间延时

现在就是因为这两个I/O模块是同时动作的,切断电源的模块没有等电梯迫降首层或转换层,返回信号后再动作(我原来就一直以为可以这样的,就像排烟阀关闭后再联动关闭相应的排烟风机,疏散通道上的防火卷帘分两步下降的原理一样)。。然后当地的海湾技术人员说,这样不行,要在60s内就能实现。。。我这才困惑了,也不懂消防主机是怎么设置的。。。

wan512mm 发表于 2017-12-14 10:14:45

树欲静而风不止 发表于 2017-12-13 14:25
GB50116-2013没有要求切断电源了,老的规范有

新火警规第4.10.1条文解释也只是说不应立即切断,言外之意最终是否还要切断?

树欲静而风不止 发表于 2017-12-14 10:22:20

wan512mm 发表于 2017-12-14 10:11
现在就是因为这两个I/O模块是同时动作的,切断电源的模块没有等电梯迫降首层或转换层,返回信号后再动作 ...

个人认为是海湾技术人员没有说对

树欲静而风不止 发表于 2017-12-14 10:24:30

wan512mm 发表于 2017-12-14 10:14
新火警规第4.10.1条文解释也只是说不应立即切断,言外之意最终是否还要切断?

个人认为:切断的危害比不切断要大。(如果火灾时客梯里有人咋办?切断电源就是等死。)

山水2012 发表于 2017-12-14 11:31:42

理论上通过联动编程应该可以实现电梯迫降点后才切断电源。将电梯迫降至首层后的反馈信号作为联动与信号。

wan512mm 发表于 2017-12-15 09:26:36

树欲静而风不止 发表于 2017-12-14 10:24
个人认为:切断的危害比不切断要大。(如果火灾时客梯里有人咋办?切断电源就是等死。)

没有迫降就断电的情况下的确如此。

小丑鱼 发表于 2018-9-1 13:44:42

平层或加应急电源{:1_428:}

kuaiing 发表于 2018-9-3 09:09:14

可以问一下电梯厂家在控制箱能不能切断电源,因为电梯位置信号肯定会反馈至控制箱,由控制箱内部联动切断电源应该最简单

fly55555555 发表于 2018-9-4 09:24:08

非消防电梯的要求和消防电梯的要求不一样吧,消防电梯电缆还要求防水呢,不切断电源的话,非消防电梯那里还是不安全啊。规范应该是按切除了非消防电梯电源考虑的,所以很多措施才没做吧。“4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施”这都是对消防电梯的要求。

yan426426 发表于 2023-12-5 21:48:54

这个话题一直未解中
“理论上通过联动编程应该可以实现电梯迫降点后才切断电源。将电梯迫降至首层后的反馈信号作为联动与信号。”,具体如何实现到目前一直还是很困惑

chshchy 发表于 2024-12-3 16:13:00

今天遇到个更棘手的问题,这电梯的门是常闭的!你们知道吗? 就是说,如果没有电源了,电梯门就会缓慢自动关闭
页: [1]
查看完整版本: 非消防电梯火灾的时候如何实现先迫降再切断电源?