丙类仓库如何做疏散指示和疏散照明
一个丙类仓库 长75米宽65米 一层隔了三个大空间 二层隔了二个大空间三层就一个大空间 四层也一个大空间这样的建筑如何让做疏散照明和指示 是不是只在楼梯间做疏散就行库区内可以不做 jiangguoyin 发表于 2017-12-12 21:35是不是只在楼梯间做疏散就行库区内可以不做
是不是只在楼梯间做疏散就行库区内可以不做
是的 jiangguoyin 发表于 2017-12-12 21:35
是不是只在楼梯间做疏散就行库区内可以不做
不是的。
疏散指示按规范要求做,GB50016的10.3.5条,间距20m(等等)
疏散照明需要设置在疏散走道上,GB50016的10.3.1.4条 x01oct 发表于 2017-12-13 10:03
不是的。
疏散指示按规范要求做,GB50016的10.3.5条,间距20m(等等)
GB50016的10.3.5条,间距20m(等等)
是高层库房,丙类厂房