canghaicha 发表于 2017-12-11 14:41:06

消火栓泵必须在消控室实现手动启动主泵和备用泵吗

消防水泵的设计控制要求为一用一备,两台水泵互为备用,工作泵故障时备用泵自动投入,消防控制室手动控制盘启动主泵,图纸设计满足国标图集16D030-3。。。大家认可吗因为现场在消控室只能启动主泵,不能启动备用泵,查看老的火灾报警图集确实每个泵都有应急启动,现在的16版图集没有了,是否可以不再启动备用泵

x01oct 发表于 2017-12-11 15:17:02

16版不是不启用备用泵,而是手动控制盘启动以后也是自动启动主/备泵,手动控制盘启动并未考虑二次回路损坏的问题,16版的接线逻辑比10版的要复杂,我个人认为故障概率更高。

也许是因为考虑了已经设置了机械应急启动装置,可以直接手动操作吧

树欲静而风不止 发表于 2017-12-11 15:45:35

感觉没啥问题,消防控制室毕竟不是消防泵房现场
页: [1]
查看完整版本: 消火栓泵必须在消控室实现手动启动主泵和备用泵吗