请教关于变电所布置间距问题
请教前辈们关于变电所布置问题 如图布置可以吗1、高低压配电柜净距不应小于2米吗2、高压开关柜超过六台不能和低压配电柜放在同一房间内吗
(以上两条是工业与民用手册上提及)
3、还想请问一下高压配电柜与变压器之间 变压器与低压配电柜之间距离有什么要求吗
沉底了沉底了沉底了 本帖最后由 zhenry 于 2017-12-11 16:09 编辑
主要根据 GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 第4章
1. 高、低压配电柜两排净距不应小于2米,背对背不应小于1.5米,表4.2.7;侧面通道不小于800mm。
2. 现在的项目十几台高压柜都能和低压柜,放在一个房间里。
3.一般干式变压器带外壳可以和低压柜并排放在一起。
zhenry 发表于 2017-12-10 20:36
主要根据 GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 第4章
1. 高、低压配电柜净距不应小于2米,背对背不 ...
十分感谢学习学习规范去~ 本帖最后由 x01oct 于 2017-12-11 09:44 编辑
zhenry 发表于 2017-12-10 20:36
主要根据 GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 第4章
1. 高、低压配电柜净距不应小于2米,背对背不 ...
高、低压配电柜净距不应小于2米?为啥? 高低压配电柜净距不应小于2米吗
这个有何依据? zhenry 发表于 2017-12-10 20:36
主要根据 GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 第4章
1. 高、低压配电柜净距不应小于2米,背对背不 ...
第3条也有疑问,带外壳就可以并排么?如果是IP1X或者IP2X呢? 对高压配电柜台数较少时(旧版本的变电所设计规范提到过6台数量限制,可以参考),可以布置在同一房间内,方便操作和管理。但高压柜台数较多时,建议单设高压配电室。这样高低压分开,有利于检修时的人身安全。另外也有利于变电所的管理和变电所的防火 还想请问一下高压配电柜与变压器之间 变压器与低压配电柜之间距离有什么要求吗
没有要求,达到防护级别,放一起都行 树欲静而风不止 发表于 2017-12-11 09:45
对高压配电柜台数较少时(旧版本的变电所设计规范提到过6台数量限制,可以参考),可以布置在同一房间内, ...
10kV柜我这边倒是一直与0.4kV柜在一起设置,20多台的10kV柜也设置在一起 x01oct 发表于 2017-12-11 09:48
10kV柜我这边倒是一直与0.4kV柜在一起设置,20多台的10kV柜也设置在一起
20多台的10kV柜也设置在一起
我倒觉得这种台数还是分开好,单设高压配电室,方便管理 树欲静而风不止 发表于 2017-12-11 09:51
20多台的10kV柜也设置在一起
我倒觉得这种台数还是分开好,单设高压配电室,方便管理
各有优缺点,国内多了一般都分开放.附图是一个国外项目,配电间很大,高、低压、UPS主机都在一个房间内 hblfst 发表于 2017-12-11 10:03
各有优缺点,国内多了一般都分开放.附图是一个国外项目,配电间很大,高、低压、UPS主机都在一个房间内
我们这边,变电所大一点就是各种叫呀 树欲静而风不止 发表于 2017-12-11 10:36
我们这边,变电所大一点就是各种叫呀
我这里也一样,恨不得都卡着规范的边儿给做才算最好,一点儿备用空间都不给,然后甲方在后期再提出各种的增容要求~~ 树欲静而风不止 发表于 2017-12-11 09:46
还想请问一下高压配电柜与变压器之间 变压器与低压配电柜之间距离有什么要求吗
没有要求,达到防护级 ...
感谢树老师学习了