有规范规定螺纹钢筋不能用于防雷接地吗?
如题,记得在哪儿看到过,找不到了,现在结构用的都是螺纹钢筋啊! 应该没有这规范。建筑结构钢筋大多是螺纹钢。 好像GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收》有提到 4.1.4 接地装置材料选择 wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:594.1.4 接地装置材料选择
没有那一条,最多到4.0.2条。 wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:59
4.1.4 接地装置材料选择
没有那一条,最多到4.0.2条。 wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:59
4.1.4 接地装置材料选择
没有那一条,最多到4.0.2条。 wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:59
4.1.4 接地装置材料选择
没有那一条,最多到4.0.2条。 螺纹钢不好连接,但没有听说不让用 结构钢筋不是绝大多数都是螺纹钢筋么? 看来我下载了假的GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收》{:1_428:} GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范-土木在线论坛http://bbs.co188.com/thread-9394918-1-1.html wangguichao66 发表于 2017-12-8 09:48
看来我下载了假的GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收》
他们说到4.0.2的是2006版,您说的4.1.4的是2016版,没错
2006版在今年4月废止了
关于您问的事情,螺纹钢用于建筑物内的防雷接地载体,比如引下线,利用基础作为接地装置等等~~
条文4.1.4中说的是单独敷设的接地装置,考虑防腐问题,规定了热镀锌材质。条文说明中也给出了说明。 你如果直接利用结构钢筋那自然没说的,但如果你额外采用其他的金属导体做防雷接地(例如引出连接线、跨接线等等)不建议利用螺纹钢,规范规定如下: