TNS 发表于 2017-12-8 07:42:05

有规范规定螺纹钢筋不能用于防雷接地吗?

如题,记得在哪儿看到过,找不到了,现在结构用的都是螺纹钢筋啊!

四川仙人掌 发表于 2017-12-8 08:44:28

应该没有这规范。建筑结构钢筋大多是螺纹钢。

wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:58:55

好像GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收》有提到

wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:59:57

4.1.4 接地装置材料选择

TNS 发表于 2017-12-8 09:25:05

wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:59
4.1.4 接地装置材料选择

没有那一条,最多到4.0.2条。

TNS 发表于 2017-12-8 09:25:10

wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:59
4.1.4 接地装置材料选择

没有那一条,最多到4.0.2条。

TNS 发表于 2017-12-8 09:25:14

wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:59
4.1.4 接地装置材料选择

没有那一条,最多到4.0.2条。

TNS 发表于 2017-12-8 09:25:16

wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:59
4.1.4 接地装置材料选择

没有那一条,最多到4.0.2条。

树欲静而风不止 发表于 2017-12-8 09:28:27

螺纹钢不好连接,但没有听说不让用

x01oct 发表于 2017-12-8 09:46:25

结构钢筋不是绝大多数都是螺纹钢筋么?

wangguichao66 发表于 2017-12-8 09:48:50

看来我下载了假的GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收》{:1_428:}

wangguichao66 发表于 2017-12-8 09:49:54

GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范-土木在线论坛http://bbs.co188.com/thread-9394918-1-1.html

x01oct 发表于 2017-12-8 09:54:48

wangguichao66 发表于 2017-12-8 09:48
看来我下载了假的GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收》
他们说到4.0.2的是2006版,您说的4.1.4的是2016版,没错

2006版在今年4月废止了

x01oct 发表于 2017-12-8 09:58:13

关于您问的事情,螺纹钢用于建筑物内的防雷接地载体,比如引下线,利用基础作为接地装置等等~~

条文4.1.4中说的是单独敷设的接地装置,考虑防腐问题,规定了热镀锌材质。条文说明中也给出了说明。

贾行家 发表于 2017-12-8 10:27:02

你如果直接利用结构钢筋那自然没说的,但如果你额外采用其他的金属导体做防雷接地(例如引出连接线、跨接线等等)不建议利用螺纹钢,规范规定如下: