消防应急灯具到底可以使用插头吗?
消防应急灯具到底可以使用插头吗?什么情况下可以用,怎么感觉生活中见到好多都是使用插头的。求解有专家说在保证所接插座不得有接其他负荷的情况下可以使用插头 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
条文解释
9.2.2 供应急灯的电源插座除外。
树欲静而风不止 发表于 2017-12-7 14:25
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
条文解释
有理有据{:1_416:}{:1_418:} 树欲静而风不止 发表于 2017-12-7 14:25
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
条文解释
关键这个是住宅规范,那么是不是适应公共建筑呢 wenqi3276 发表于 2017-12-7 15:13
关键这个是住宅规范,那么是不是适应公共建筑呢
是有这个问题,但既然住宅建筑能用,为何别的建筑不能用,有隐患,住宅建筑也应禁止。 民规:10.7.11 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。 WMeng90 发表于 2017-12-7 15:22
民规:10.7.11 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。
高人,记性好!!!学习。{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2017-12-7 15:20
是有这个问题,但既然住宅建筑能用,为何别的建筑不能用,有隐患,住宅建筑也应禁止。
我个人认为住宅电气规范写得水平比较低