室内游泳训练馆探头设置问题
一室内容纳500人游泳训练馆在游泳池上方要不要设报警探头,规范没有明确要求,如果要设采用什么探头好? 扩展一下,溜冰场是否要设?{:1_428:}泳池场所还设? 白总那本新出的书里讲了,他不建议设(不好维护也是一条理由) 树欲静而风不止 发表于 2017-12-7 10:33
白总那本新出的书里讲了,他不建议设(不好维护也是一条理由)
是不是,我还没来得及看 之前做过一个游泳馆的,游泳池上方未设置探头,不过有看过其他院图纸,设置了线性光束探测器 天道酬勤1 发表于 2017-12-7 15:52
之前做过一个游泳馆的,游泳池上方未设置探头,不过有看过其他院图纸,设置了线性光束探测器
设置了肯定比没有设置好,那我加上去吧 天道酬勤1 发表于 2017-12-7 15:52
之前做过一个游泳馆的,游泳池上方未设置探头,不过有看过其他院图纸,设置了线性光束探测器
我这里之前也做了一个项目,类似情况,审图的要求水池上方不设,水池周边走路的区域要设 之前规范上,又说游泳除外. 高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95(2005年版)
9.4.1 建筑高度超过1OOm的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。
条文说明中特别说明“游泳池、溜冰场、卫生间等场所的可燃物极少,亦未见火灾案例”。
火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013
附录D没有要求游泳池设火灾探测器。
不知为何有人会想到游泳池要设火灾探测器?
我也遇到同样问题,不过暖通专业有机械排烟,如果不设置如何联动启动排烟风机? wangguichao66 发表于 2017-12-7 22:36
高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95(2005年版)
9.4.1 建筑高度超过1OOm的高层建筑,除游泳池、溜冰场 ...
就因为这本规范给废止了,这个依据没了…… 被提过 要求设温感