江祥明 发表于 2017-12-5 20:40:05

如何理解配电室设两个安全出口的要求

《20kV及以下变电所设计规范》6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口,并宜布置在配电室的两端...,请教大家,6.2.6条规定的安全出口是必须为开门即室外或疏散走道或楼梯间前室吗?地下车库内的变配电房的门开向车库,是否违规?

树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 11:04:52

地下车库内的变配电房其中一个开门即室外或疏散走道或楼梯间前室

wenqi3276 发表于 2017-12-6 11:05:36

《20kV及以下变电所设计规范》6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口,这个两个安全出口的理解确实没有依据,个人认为开向车库应该可以,我们院也都是这么做的

树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 11:10:49

wenqi3276 发表于 2017-12-6 11:05
《20kV及以下变电所设计规范》6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口,这个两个安全出口的理解确实没有 ...

我院是一个开向车库,另外一个不行

wenqi3276 发表于 2017-12-6 11:12:36

现在的规范用词都不统一,比如配电室 配电间 配电房 变电所变配电室 ,这样给电气防火设计难以掌握

wenqi3276 发表于 2017-12-6 11:13:51

树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 11:10
我院是一个开向车库,另外一个不行

问题是车库的配电室门一个开向室外难

树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 11:14:51

wenqi3276 发表于 2017-12-6 11:13
问题是车库的配电室门一个开向室外难

开向安全出口的疏散走道

wenqi3276 发表于 2017-12-6 11:16:59

树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 11:14
开向安全出口的疏散走道

这个可以做到

树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 11:21:11

曾经车库防火规范的报批稿要求设备用房在一个防火分区,正式版取消

fitman 发表于 2017-12-6 13:49:27

树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 11:21
曾经车库防火规范的报批稿要求设备用房在一个防火分区,正式版取消

我们这里超200平就要独立防火分区。

树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 14:20:25

fitman 发表于 2017-12-6 13:49
我们这里超200平就要独立防火分区。

有没有什么规范依据支持那?

taianwx 发表于 2017-12-6 16:09:11

不违规吧,这里的安全出口是针对变配电室说的,变配电室内出现火灾、爆炸危险时,逃出变配电室就相对安全了,毕竟变电室这种是专业人员进出的场所

wenqi3276 发表于 2017-12-6 17:00:48

taianwx 发表于 2017-12-6 16:09
不违规吧,这里的安全出口是针对变配电室说的,变配电室内出现火灾、爆炸危险时,逃出变配电室就相对安全了 ...

我也这么理解,在配电室有人时,一旦配电室发生火灾 人只要跑出配电室到安全地方就行,至于是室外还是室内 我想这个没有什么明确要求吧

x01oct 发表于 2017-12-6 20:20:43

开在车库内可以,但是通常都是机房区,其中一个开在走廊内很容易实现。

x01oct 发表于 2017-12-6 20:23:54

wenqi3276 发表于 2017-12-6 11:12
现在的规范用词都不统一,比如配电室 配电间 配电房 变电所变配电室 ,这样给电气防火设计难以掌握

我自己的习惯:
有变压器的叫变配电室(或者所,但是一般独立的才叫所)
没有变压器的叫配电室,比配电间面积大,通常有不少低压配电柜,一般作为独立建筑的主配电室
面积较小的叫配电间,通常用于二次配电

个人习惯,无任何理论依据。{:1_439:}
页: [1] 2
查看完整版本: 如何理解配电室设两个安全出口的要求